Пробовал на работе через МОКСа прошиться- не получилось. Притащил прибор домой напрямую к материнской плате подключил и все прошло как по маслу. Завтра отпишусь о результате. Спасибо большое за помощь парни
Вид для печати
Пробовал на работе через МОКСа прошиться- не получилось. Притащил прибор домой напрямую к материнской плате подключил и все прошло как по маслу. Завтра отпишусь о результате. Спасибо большое за помощь парни
Вложение 79543 Теперь картина такая. При прошивке не стал форматировать. Связи по прежнему с панелью ИП320 нет. Программа PLC_IO вроде корректно работает. Например в local_addres.dat правил IP и MAC адрес все нормально прибор принял
Где файл DEFAULT.CHK???
Точно файл Дефолт.СНК отсутствует. что-то я проглядел. Но я точно его копировал. Завтра попробую в другой последовательности и еще в старом плк отсутствует файл File1.dat может его удалить или не сыграет роли?
Докинул файл DEFAULT.CHK. Перезагрузил контроллер, проверил он записался. Подключил панель-нет связи. Удалил все файлы с контроллера и записал их в том порядке как на исходном ПЛК. Результат тот-же...Вложение 79562Вложение 79563
Можно же пустым CodeSys подключиться к ПЛК, без записи программы.
При онлайн подключении должны меняться входы, выходы ПЛК, системные переменные, что там ещё можно увидеть.
Панель была слейвом?
Как вариант сходить на удаленный объект, подключить к ethernet. На арм оператора должны приходить данные
Панель подключалась по какому интерфейсу?