Сообщение от
Григори
Проходил, была погрешность 32 градуса один раз. Но 50М очень дешевые, и объяснить, что АЦП ПРки не может адекватно проскалировать его, не вышло. Пришлось идти на компромисс, добавил возможность минимизации параметрами А и Б
Как думаете, что если сделать блочок для выбора датчика, который от значения целого числа будет на нужный выход транслировать сопротивление и к каждому выходу подцепить свой макрос (PT100/1000, 50М и др)?
Насчет расхода, стоят в основном счетчики с весом импульса 0.1м3/1м3 при среднем расходе 7-15 м3/ч. Но реализована запись времени расчета с облака/скады. Во многих скважинах итог до 100 импульсов импульсов за сутки(Рекордные цифры - 15 импульсов сутки, то есть 1.5 куба)