Что у Вас в ветке RS-485-1[SLOT]?
Вид для печати
[ATTACH=CONFIG]78080[/AT
вот настройки порта как в документации прибора
Отлично! А вот расшифровка ошибок модуля ModBus:
Вложение 78081
это значит что ПЛК не видит Ваш прибор!
Проверим адрес устройства по таблице 3 (13-14 стр. РЭ)?!
Чего то сдаётся мне, что все приборы повесили на один порт RS485-1, да с разными настройками сети? Или у вас другой порт выше?
Выложите проект лучше.
проверил, все правильно 3
У меня два порта на одном висит RS485-2 Slave висит панель оператора на RS485-1 master висят модуль ввода и вывода и СВД с разными настройками
Может попробовать отключить модуль ввода и вывода
в конфигураторе я указываю 3 и сразу работает