Человек пытается самостоятельно решить задачу. Похвально!
У меня на фрилансе была задача опрашивать 108 термопар за 1 сек. через МВ110-8А.
Думал не получиться, а получилось даже быстрее.
Вид для печати
Человек пытается самостоятельно решить задачу. Похвально!
У меня на фрилансе была задача опрашивать 108 термопар за 1 сек. через МВ110-8А.
Думал не получиться, а получилось даже быстрее.
Да нет уникальности. Просто вопрос. Тут нет конкретной задачи. Просто на будущее хотелось учесть.
Столкнулись с одним станком, потребовалось не менять штатной проводки. Можно было использовать модули ввода-вывода, но побоялись задержек. На удаление от основного контроллера как раз и были концевики в большом количестве. На основании их нужно было принимать решение о работе сервоприводов. Плюсом еще кнопки управления. Если делать запрос к одному модулю ВВОДА, затем к другому ВЫВОДА, и так к примеру к 10 модулям, то как получить актуальные данные к примеру с концевиков первого модуля, когда общий цикл опроса всех модулей уже далеко не 200 мс
большое - это сколько? 160? 200?Цитата:
концевики в большом количестве.
типа такогоЦитата:
Плюсом еще кнопки управления.
Вложение 75193100 штук?
Если надо еще больше и не очень быстро - можно динамический опрос организовать МВ110-32ДН + МУ110-16К = 512 сухих контактов.
верно. Но помимо посмотреть, нужно еще и потрогать ...
А специфике ModBus вроде нет ...
Так вот и вопрос то в том, кто и на чем делал ... Не заказывать же сейчас модули и экспериментировать пока задачи нет, а когда появиться, закупишь и что то пойдет не так ...
Ай знатно подкольнул :)
Идея хорошая, но да, не быстро.
Ну чисто предположим 100 входов и 50 выходов и уложиться не более 30мс ..., а лучше 10мс :)