Вложение 74610 вот фото
Вид для печати
Вложение 74610 вот фото
А не че, что эта ТТР для постоянного тока:
Вложение 74612
Вложение 74613
Говорите датчик от 24v питается. Замените катушку на пневмореле так же на 24v.
и подключите к этой ТТР через Ваш БП - и все будет нормально.
Не проще поставить подходящее ТТР, в смысле такие: https://owen.ru/product/md_xx44zd3/price
Я такие предпочитаю: https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2/price
Вложение 74616
На худой конец можно диодный мост к реле постоянного тока(что Вы взяли по ошибке) присобачить, но напряжение будет превышать 300 В(в импульсе), а реле позиционируется до 250 В постоянного тока! В смысле, наверно выдержит, но это неточно, короче, так нежелательно!
И ещё предложение к ТС, в смысле, если Вы хотите чтобы вам помогли, не надо затруднять этот процесс, в смысле, не надо ничего скрывать, тем более важнейшие параметры, типа напряжения питания и тип тока ваших приборов!
а разве ттр не должна быть на нагрузку с постоянным напряжением?