Да все одинаково настроено
Вид для печати
Да все одинаково настроено
Маска не совпадала в контроллере, ВСЕМ Друзья Огромное Спасибо, всем счастья и здоровья!
Добрый день.
помогите решить проблему.
Не применяется 36-й таргет (3.5.17.35 для 210_12), до этого в системе был 34й. в Codesys installer есть нужны е таргеты. Удаление и установка таргетов не помогает, после удаления всех таргетов и установки 36-го создаётся проект, но в проекте не известный ПЛК, а при попытке обновить отображает 3.5.17.32, как??? Переустановки Codesys не помогает.
Подскажите, как решить проблему?
Ил только переустановка всей системы (ОС)Вложение 90961
Добрый день.
Этого точно делать не нужно.Цитата:
Или только переустановка всей системы (ОС)
Пожалуйста, свяжитесь со мной по контактам из подписи (желательно - через телеграм), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.Цитата:
Подскажите, как решить проблему?
Посмотрели - на одном из 4 компьютеров пакеты таргетов и шаблонов Mx210 установились некорректно.
Потребовалось удалить их через CODESYS Installer, удалить созданные ими файлы в C:\ProgramData\CODESYS\Devices, после чего установить заново.
Это решило проблему.
Кроме того, обсудили полезность команды Файл - Архив проекта для передачи проектов между ПК в виде .projectarchive