Там только одна нормально замкнутая кнопка аварийной остановки ее статус и должен быть всегда замкнут, все остальные кнопки , это нажал / отжал, хранить их состояние не нужно, так что все Ок!
Вид для печати
По-моему, при обрыве связи нужно не статус кнопок обнулять, а выводить соответствующее сообщение или, хотя бы, светодиодом мигать
Вы правы, но это уже детали, которые нужно подумать как лучше осуществить, либо пусть лампа аварийной остановки мигает, либо на дисплей вывести, либо еще чё нить, но этим я займусь позже... :)
Хотя в принципе тут делов на 1 минуту :) :
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702899133
Ну не то что бы уговорили, все равно пропажа связи, это уже авария, просто мигание, это что бы мы понимали что случилось, а так там еще полно всякой фигни которую нужно показывать, но которая к этой линии связи отношения не имеет, не, я конечно могу все это и на внешний дисплей забодяжить, что бы как гриться "код ошибки", но это нужно дальше на другую ПРку передавать, в общем путь удлиняется, да и не к чему это, да и линии просто так рваться с чего бы вдруг? тут просто мастерам и операторам нужно обозначить, когда они процесс запускают, что бы не забыли в операторской другой шкафчик с модулями ввода-вывода включить... :)