Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
Вид для печати
Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)
Добрый вечер.Так получилось,что на вход AI-5 МВ210-101 подали намного больше 20 мА,блок питания ушёл в защиту.Шунт на 51ом целый ,ток по цепочке идёт,но ошибка(низкое значение) в измерениях.Остальные входа в норме.Не подскажите,что за схемотехника там?Может получиться реанимировать.
Перед шунтом кондёр и скорее всего стабилитрон или супрессор(маркировки не видно).Так вот он у меня закорочен.Походу он собой спас шунт и т.д. Надо сдуть его феном и применть вот такую схему.Как считаете?Стабилитрон 3V должен держать пока не сгорит пред.Вложение 82594
Стабилитрон начнёт открываться при токе 51мА,в штатном режиме на измерения не влияет.
Если кому интересно,под микроскопом разглядел две цифры 60.По даташиту вроде как стабилитрон на 6 вольт,выпаял его,канал заработал.
Ну вот, нашёлся человек с паяльником и микроскопом и оказалось, что не так уж и плохо выполнена защита по входам у Овен
А что скажите по той схеме,что выше?Думаю её применять и к здоровым входам(4-20 ма).Считаю пусть лучше внешний стабилитрон выгорает,если пред не отработает.
Здравствуйте. Можно подробнее указать расположение данного стабилитрона?