Ок, спасибо за участие.
Вид для печати
Вложение 70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
А вот если для проверки, подключить на токовый вход резистор? Ничего с блоком не случится? Или диод, как на схеме выше, еще добавить? К примеру 2кОм(шунт 50 Ом стоит). 12мА по идее должно на вход пойти при 24В питания.. Просто 20 входов в шкафу. Задатчика 3 всего. Хотелось бы все сразу проверить...
Да, и на "горячую" подключать не стоит, как я понял?
Я из схемы в предыдущем посте подсмотрел. В случае с резистором и простой проверке шкафа, наверное и не нужен. Ну только для аккуратности может, чтобы плюс минус различать и при подключении реальных датчиков не "расслабляться". Следить за полярностью. Хотя лично я, пусконаладкой не занимаюсь. Только проверкой шкафов после сборки.
А по существу, ясно. Напаяю себе резисторных иммитаторов. Спасибо.