Мне чес.слово непонятно.
Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?
Вид для печати
Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!
Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
Да, блин, нарисуйте человеку схему, как подключить этот выход. Я, например, тоже не пойму
Вложение 66122
Вот так, главное на зелёный+24 не подать, сгорит вых. транзистор расходомера.
Всем огромная благодарность!:o
"я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода."
Сейчас поищем.:D
Примерно как-то так:
Вложение 66123