Попробую Ваш вариант
Вид для печати
А срабатывание снизу-вверх или сверху-вниз? У "термостата" гистерезис от 3...4гр.
Для датчиков (типа pt например) опорное - 0гр, 100гр. Для 110 - математика класса 4/5-ого. Тема - уравнение прямой.
Не совсем понял о чем речь.Про математику 4\5 класс и уравнение.
Гистерезис в данном случае мне для чего?
Задача,проверить на какой температуре сработает датчик и остановит котел.Не теоретически при помощи расчетов,а практически.Срабатывает он на 110(+- его погрешность) или же на 104 или на 117.
Вот какова задача.
Да и непонятно рвение ,доказать ,что чайник с водой это пик инженерной мысли.Пользуюсь я этим агрегатом в офисе,но мне кажется,что как то не очень солидно сидеть с электрочайником на котле и проверять работоспособность датчика.
Я всего то спросил,есть ли у кого то на примете подобное устройство,может уже выпустил кто то его и не нужно мудрить.
Так бы сразу и сказал, что нужно проверить не сам датчик, а некое устройство(термостат).
Магазин сопротивлений
Вложение 66045
+ таблица из ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
Вложение 66046
Никаких чайников не надо, подключаешь вместо датчика магазин, крутишь ручки пока термостат не сработает, по таблице НСХ находишь температуру
С этой целью мы пользуемся феном с контролем температуры. Инспекторов устраивает.
Типа такого:
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...0-171-1010793/
http://npoplazma.ru/%D0%BD%D0%BF%D0%...83%D1%80%D1%8B
Хочу собрать такое вот устройство,только вместо жидкости использовать ТЭН (напрямую греть датчики (термостаты капиллярные ,термосопротивления ,термометры биметаллические).
Думаю, паяльный фен более удобно использовать. Дома попробую измерить температуру.
антифриз
"обычный" при атмосферном кипит при 110, "лобридный" (в первый раз увидел такой) - до 135
можно и масло, но оно пожарооопасно