Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.
Вид для печати
ПРМ новый, или б\у ?
ПРМ неделю назад покупали.
Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
Вложение 62006
Может и не в этом дело, но сразу вопрос возник, зачем Вы объединяете минусовые клеммы аналоговых выходов("V-" и "U-"), в РЭ вроде это не предусмотрено, провода что ли решили сэкономить?
Вложение 62007
Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!
1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
Вложение 62011
2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
Вложение 62012
Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
Какой у вас блок питания?