Нет, первый гонит воздух - он втягивает, второй в это время остановлен. Через час наоборот - первый остановлен, второй вращается и втягивает воздух.
датчик Т воздуха посадите на отдельный канал ПР и проверьте
глобально вариантов два
теплоперенос с первой горелки, влияние питалова/помех на показания датчика наружки и вмешательство злобных иноплонетян
три, говорите ? ... ну точно плонетяне вмешались
.....
можно сотворить некую временную защиту от переноса для проверки
из подручных палок и ...
Ollema звиняйте, вы все датчики по RS485 читаете?, я думал на аналоговых входах они висят...
Ноу проблем :)
При передаче показаний по цифре (485), остается 2 варианта:
1. Физически первый нагреватель влияет на датчик наружной температуры (роза ветров, но нагреватели на всос ставят, а не на выдув, тут не понятно, может сифонит).
2. Ошибка в программе, которая не верно обрабатывает датчик при включенном нагревателе.
ЗЫ. Для проверки, подключите к датчику наружной температуры 50 метров кабеля и отнесите его в сторону от обоих вентиляторов.