Внесите ясность про НПИ датчиков с ВПИ 0,15 и 1,5 и добавьте уже в руководство информацию в явном виде о симметрии относительно 0 для датчиков с ВПИ менее 0,1.
Вид для печати
Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание! Если по-вашему написать про симметрию, боюсь для некоторых это станет менее понятным!
Полностью согласен. Если бы раньше почитал руководство (даже не предполагал о его существовании, думал, что датчики давления не нуждаются в столь подробной инструкции) - и вопрос бы не возник.
А то вчера написал гневное письмо в поддержку ОВЕН. Сегодня отправил письмо с извинениями.
Сегодня имел некоторые проблемы с МВ110-8АС.
У меня в панели управления оборудованием установлены:
ПР200 (master) + МВ110-8АС (slave 1, к нему подключено 6 датчиков давления) + МВ110-8А (slave 2, к нему подключено 4 датчика температуры Pt100).
Кроме того, есть еще СП307 (master для ПР200 и slave для преобразователя Modbus - Profibus MOXA 4101).
Вчера компьютер нормально коннектился с обоими МВ110. Сегодня: с МВ110-8А - нормально, с МВ110-8АС - ни в какую.
Переставляю перемычку в положение "заводских настроек" - есть соединение.
Проверяю сетевые настройки - все нормально, как и в окне соединения с прибором.
Снимаю перемычку - устройство не находится ни в режиме сканирования, ни в режиме соединения с заданными параметрами.
Пришлось снизить скорость (до этого была 115200). Только тогда все заработало.
Отмечу, что МВ110-8А прекрасно соединялся и на 115200.
Как раз таки указано (правая колонка):
Вложение 36954
Написали бы -ВПИ, зачем приплетать Рmax?
У них вверху таблицы есть, конечно, пояснение, что ВПИ = Рmax, но вот это вызывает еще вопросы, ведь обычно Рmax бывает 1,2...1,5 * ВПИ
Согласен, что ВПИ и Pmax - несколько разные параметры.
Pmax обычно означает давление, которое устройство выдерживает без ущерба для конструкции.
В любом случае проблема решена и меня в данный момент интересует невозможность соединения с МВ110-8АС на скорости 115200 (вернее периодическая невозможность).
Когда я подключаюсь к модулю с компьютера, то соединение только "комп - модуль", другие устройства отсутствуют.
Преобразователь: КИ115 от "Измерительные технологии СПб" с последним драйвером FTDI Chip (никогда не подводил).
Перемычка не стояла, поскольку экспериментировать с ней стал уже после ситуации с невозможностью соединения с прибором.
Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.
Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):
1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.
Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.
Реально дело обстоит следующим образом:
1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.
Дальнейшие эксперименты показали следующее:
1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.
В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.
В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:
1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:
Вложение 36975
2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:
Вложение 36977
3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:
Вложение 36978
4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:
Вложение 36979
Результат:
При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.
Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):
Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".