Это легко поправить, я не понял всех тонкостей! Это всего 9 шагов, у меня можно до 16 шагов включительно!
Наверно как-то так:
Вложение 34586
Здесь для каждого шага можно устанавливать время и значение на выходе, так что проблем вроде не должно быть!
Вид для печати
Это легко поправить, я не понял всех тонкостей! Это всего 9 шагов, у меня можно до 16 шагов включительно!
Наверно как-то так:
Вложение 34586
Здесь для каждого шага можно устанавливать время и значение на выходе, так что проблем вроде не должно быть!
Спасибо, ребята. Мне все это надо осмыслить. А полная задача следующая:
1. Раскручиваем генератор (через частотник) до 4000об/мин и крутим его 90 секунд с нагрузкой в 300А.
2. Далее;4000об/мин, 150А 75сек
3. 4000об/мин, 0А , 15 сек
4. 6000об/мин, 300А, 90сек
5. 6000об/мин, 150А, 75сек
6. 6000об/мин, 0А, 15сек
7. 8000об/мин, 300А, 60сек
8. 8000об/мин, 150А, 45сек
9. 8000об/мин, 0А, 15 сек
10. 8000обмин, 300А, 45сек
11. 8000об/мин, 150А, 15сек
12. 9000об/мин, 300А, 45сек
13. 9000об/мин, 0А, 15сек
В итоге получилось 10 минут - дальше всё повторяется без остановки.(должно быть 50мин) Вот и всё. выдал все секреты по испытанию щёток эл.машин....
Да, кстати в нагрузке играют свою роль включением 3 реле - 50А, 100А, 300А (Т.е. 3 выхода дискретного)
Наверно как-то так, если кнопку без фиксации использовать для запуска, в реальных единицах и с индикацией окончания процесса:
Вложение 34591
В принципе здесь более чем достаточно и целочисленных мультиплексоров!
Для запуска ПЧ можно использовать двухпроводное управление и включение аналогично F1!
Здравствуйте ЧАРОДЕИ! Я в восторге и в панике. Вот что значить ПРОФИ....В режиме симуляции там что то тикает и щёлкает - я в восторге. У меня куча вопросов: 1 Не льзя ли в позиц.№1 поставить таймер на 10 мин? 2. (Стыдно спрашивать)Вложение 34593Что это за узлы №2? или где про них можно прочитать? Так как мне предстоит самостоятельно (хотябы попробовать разработать) ещё 3 программы, ну....и видимо в дальнейшем ими манипулировать
Добрый день. Вам можно вообще все переменные времени вывести на экран и оттуда их оперативно менять. То есть когда захотите изменить график испытаний, не надо будет перезаливать программу.
Это уже для Вас следующий шаг - работа с панелью ПР200.
С уважением.
Можно 1-ый шаг сделать равный 10 минутам(600 секунд):
Вложение 34594
Номер входа макроса соответствует номеру шага!
Это макросы, можете в контекстном меню открыть для редактирования и посмотреть "кишки"!
Сергей, Вы даже не представляете как я Вам благодарен! Вы мне дали пищу для обдумывания и осознания, а также материал для изучения и, впоследствии, внедрения. УУУх, и дадим же шороху мировой экономике - представляю уже эту очередь японцев у нашего института.
P.S. интересно, а эта программа работает все 50 минут?
Вложение 34597
Вот вам метод чтобы не "плести паутину"
Алгоритм работы хранится в макросах ПЗУ в виде 32х разрядных чисел. В число забиваем всё, что нам нужно: выдержку времени, включение-отключение входов, условие перехода к следующему шагу программы.
Необходимые значения извлекаются специализированным дешифратором - по аналогии с моим напишете свой.
Программы переключаются обычным дешифратором энергонезависимой переменной с экрана ПР200.
При необходимости легко навешиваются защиты.
50 минут она раньше работала, теперь если первый шаг увеличили с 1,5 до 10 минут будет работать 92,5 минуты((10-1,5)х5+50), если сделать 3 цикла, а не 5 как сейчас, будет работать 55,5 минут:
Вложение 34599