В выборке задал 32бит FLOAT.
Вид для печати
ну тут группа ошибок,может они явные но большинство нет
первое, лучше ставить zero based modbus
второе сместится начальный адрес, везде придется менять
после этих пунктов при прямом обращении к слейву начало отображаться актуальное значение в панели
далее использование передачи данных, не меняет последовательность байт, даже когда залез в настройки модбаса в преобразование, ни одна галка не помогла, переходите на макросы,там хотя бы можно менять последовательность, в зависимости от ситуации
четвертое, панели позволяют, когда читаются флоаты, сразу читать перевернутые слова, вместо 4х, вроде 5х надо выбирать
ЗЫ самое главное забыл, не используйте адрес 11000, он хоть и не проскакивает в системных переменных, но там всегда ноль, я перевел на LW50
на int переходите, отпадет куча вопросов и
экзотические шрифты в чем смысл использовать?
Спасибо будем пробовать мучаться)
А шрифты это так для пробы)