А отключение COM-порта не напоминает ли о подобной проблеме "отваливается СОМ" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816
С разными советами по "лечению" - замена кабеля, настройка антивируса и многое другое.
Вид для печати
А отключение COM-порта не напоминает ли о подобной проблеме "отваливается СОМ" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816
С разными советами по "лечению" - замена кабеля, настройка антивируса и многое другое.
Топикстартеру. Про компоновку проводов внутри шкафа вам уже сказали. Ещё проверьте "безобрывность" питающих проводов (как фазного, так и нулевого) на все управляющие модули ("мозги"). Также следует проверить разделение нулевого и заземляющего проводников от шкафа управления до точки питания. В точке питания эти провода должны быть на разных болтах. В шкафу - тоже, нулевой провод лучше изолировать от заземляющего (корпуса). Проверьте затяжку всех клемм питания, включая силовые, а также состояние автомата/плавких вставок в точке питания. Сечение питающего кабеля для 15 кВт - хотя бы 4 кв.мм при квалифицированной разделке. Установка RC-цепей на все индуктивные элементы (реле, пускатели,) более предпочтительна (и даже обязательна), чем сетевой фильтр.
Если электродвигатели коммутируются пускателями - ставьте RC-цепи и на них тоже. Если ПЧВ - установка RC-цепей запрещена!
Anton_V_A
Параллельно двигателям ставим варисторы.
Пускатели - шунтируем RC цепью.
Все управляющие цепи подключаем через БСФ0,6/1,2 (в тяжёлых случаях используйте разделительный трансформатор)
Разводка "силы" и управления - раздельно.