Подскажите, плз, как с Codesys OPC можно вытащить информацию о ПЛК100, типа: состояние подключения, время последнего опроса и т.п.?
Вид для печати
Подскажите, плз, как с Codesys OPC можно вытащить информацию о ПЛК100, типа: состояние подключения, время последнего опроса и т.п.?
Чтобы потом ее использовать в Mfsterscada.
Спасибо.
максимум сколько я подключал - где-то 190 -200 шт. По 4 переменной с контроллера. Но больше 800 тэгов этот сервер просто не тянет. Работает нестабильно и постоянно отваливаются контроллеры. Бился я бился с этим, но ничего не смог сделать, мне нужно подключить до 500 контроллеров ПЛК-100. Связывался я с разработчиком, через Смоленск кажется в германию пересылали мои вопросы в 3s. Ответ был что-то типа, для нормальной работы - не более 800 тэгов, у этого сервера есть одна особенность - утечка памяти при работе. Когда он долго работает, то рано или поздно он зависнет, и вообще что мы знаем про эту проблему, но кодесисный сервер не является нашим приоритетом - что - то типа того. Вообщем, я перешел на универсальный модбас сервер от Инсат. Точнее на два сервера. Одного не хватило. Один на 256 коммуникационных узлов у них идет. Сейчас подключено в общей сложности на двух серверах модбас- 283 контроллера ПЛК-100. Диспетчеризируем в нашем поселке все, что только можно. Сейчас примерно 1300 тэгов. Работает без зависаний и сбоев. Не советую кодесис, он конечно бесплатный, зато корявый - жуть. Лучше заплатите чуть и работайте спокойно. Намучаетесь с ним.
в мастерскаде при работе с инсатовском модбас сервером - можно точно. Я так контролирую дома, которые у меня не на связи - подсвечиваю их на карте другим цветом для наглядности. Также можно по журналу постотреть когда плк отвалилась.
сегодня наткнулся на бесплатный ОРС Мodbus, типа топорный но работает. Кто будет испытывать на большом количестве тегов, поищу файл ?
сервер чей? Просто у инсата бесплатно тоже , только на 32 тэга. Я потестил перед тем, как на нем остановиться, меня все устроило. Менять даже и не помышляю теперь. Да, забыл сказать, физически у меня три универсальных TCP/IP опс сервера от инсат. На некоторых ПЛК у меня по два сервера запущено на разных портах стандартный - 502 и второй - 501. Для отображения информации на разных компьютерах и в разных инженерных системах. И соответственно две скады. Пример где-то в общих проектах в каталоге овена лежит.
не инсат точно, вроде без ограничений.