Всё это понятно. :) Меня больше интересует как вы справляетесь с токами короткого замыкания, которые рано или поздно могут случится. :)
У нас подстанция находится близко от площадки установки данных устройств, поэтому могут возникать большие токи, а подобные устройства боятся больших токов, для данного устройства предельный ток 650А, да и импульсы напряжений могут превышать предельно допустимые. Но с импульсами напряжений вы уже подсказали как справлятся, а вот с токами :confused: может ктото ставил реакторы и потерпел успех в их применении, чем увеличил срок службы твёрдотельных реле до бесконечности. :)
У нас швейцарцы, устанавливали автоматическую линию, так вот они почему то не используют твёрдотельные реле, :confused: а используют обычные пускатели или преобразователи частоты, но вторые слишком дороги. А так как пускатели почти в 10 раз дешевле чем твердотельные реле, хотелось бы чтобы твёрдотельные реле были хотя бы в 10 раз более долговечными. :)
-
Да. Твердотельные реле более чувствительны к коротким замыканиям. Кратковременные (несколько миллисекунд) им не очень страшны, а более длительные - опасны.
А что вообще за тип нагрузки? Двигатель что ли? Так может частотнички, софт-стартеры...
-
Можно ли в ПЛК реализовать безопасное состояние дискретного выхода в режиме ШИМ? При остановке программы выход продолжает работать в импульсном режиме с последним значением скважности.
-
Нет, такая возможность не предусмотрена. ШИМ - функция ARM-процессора, а безопасное состояние реализует PIC