Для этого надо произвести транзит из входов в установленный модбас слейв. Соответствующая документация по конфигурации имеется как на диске, так и на сайте
Вид для печати
Для этого надо произвести транзит из входов в установленный модбас слейв. Соответствующая документация по конфигурации имеется как на диске, так и на сайте
Диск с ПЛК подсунули паленый, не читает ни один привод. На сайте скачал "Конф_ввод_вывод plc-configuration.pdf" - это оно?
Да должно быть то
capzap, нужна опять твоя наводка. Не могу разобраться, как переменную Zapravka (Boolean) перевести через MadBus в ИСТИНУ. Посылаю запрос 08050003FF00+CRC16. Ответ приходит коректный (08050003FF00CD62), а результата нет. Где ошибка?
Забыл прикрепить скрины.Вложение 12593Вложение 12594
В конфигурации адрес %QB9.3.0 типа BYTE, а вы его объявили как BOOL. Попробуйте заменить %QB9.3.0 на %QB9.3.0.0 или какой там бит у вас используется.
Переменные конфигурации являются глобальными, поэтому надо бы их объявлять в разделе VAR_GLOBAL.