Ничего не понимаю! Отловил команду которая передается с COM порта ПЛК на порт ПМ-01. вот она
000001 41 54 44 30 39 39 35 30 35 32 34 37 37 3B 0D 0A
Но дозвона нет.
Вот команда которая идет от терминала. ПМ 01 подключен к ПК
Terminal.exe Length 16: 41 54 44 30 39 39 35 30 35 32 34 37 37 3B 0D 0A
Дозвон идет.
Загадка какая то? В чем может быть причина???
-
ну так Вы же писали программу в плк, что такое 000001 ?
-
000001 Это порядковый номер записи в снифре.
В принципе я уже разобрался. Подключил ПМ01 по 485 порту все заработало. до этого пытался по 232 кабелем идущим в комплекте с ПМ01. Хотя этим кабелем с ПК соеденяется без проблем. Видимо этот кабель не подходит. Хоть точно так же при посылке на ПМ01 блымает Rx Tx. Только что вычитал в инструкции что если используется только Rx Tx и GND то RTC и CTC на модеме должны быть замкнуты перемычкой. может из за этого и не работало. Но данная проблема решена, надо двигаться дальше. Всем участникам спасибо за помощь!!
-
Дааа , чтение инструкции по эксплуатации может сильно время рабочее сэкономить и , соответственно , повысить производительность труда . :confused:
-
Это да но же русские люди сначала делаем а потом инструкцию читаем:p