На картинке громадный воскл.знак где выставлять айпишник, с Новым годом :)
Вид для печати
На картинке громадный воскл.знак где выставлять айпишник, с Новым годом :)
по умолчанию для модбас используется 502, но раз Вы автор обоих проектов, то какая разница, главное чтоб одинаковые были
Про 502 я понял сразу затык был в конфигураторе какой порт у мaстера.
Благодоря capzap-у , всего за 14 постов я въехал как соеденить два плк по сети.Идем дальше.Мне надо из плк мастера передать сигнал в плк слейв и из слейва получить сигнал. Правильно ли я понял.
1.В мастере создаем UMD
2.Добавить Registr output module A1 word
В программе мастера создать цепь war_mast1 move A1 переменную war_mast1 переслать в переменную А1
3.Добавить Registr input module A2 word
В программе мастера создать цепь А2=war_mast2 значение переменной А2 присвоить(равно) переменной war_mast2
А как это отобразить в слейве понять не могу
И как его слейв сконфигурировать
Если что не так носом ткните.пожалуйста
все тоже самое только наоборот, в конфигураторе инпуты, а присвоение из конфигурационных переменных в локальные
Но в слейве одни Q-outы инпутов там нет как быть?
ыЫЫЫЫЫЫЫЫ, держите http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...dbus%20TCP.zip
Спасибо за подсказку.Из нее я понял так что и в мастере и в слейве можно назначить переменные с одинаковыми именами.Если передовать то так,в мастере ,reg out module, лок_пер move конфиг_пер,в слейве конфиг_пер move лок_пер.
Если принимать то в слейве ,лок_пер=конфиг_пер,в мастере, reg inp module, конфиг_пер=лок_пер. Или опять не так?