Если деаэратор атмосферный или под избыточным давлением, и находится в отапливаемом помещении, то лучше дифманометра ДМ ничего нет. (ПИ-регулирование). У нас дифманометры работают с 1976 года… Температура 104 гр.С внутри бака деаэратора, импульсные трубки к дифманометру холодные. Заполнять дифманометр и импульсные трубки, надо не из деаэратора)
На вакуумном деаэраторе сейчас хотим попробовать ПДУ-И. При не герметичности в плюсовой импульсной трубке, утечку не видно, а жидкость высасывается вакуумом из дифманометра.
-
Можно попробовать диф датчик заменить двумя датчиками избыточного давления. Один датчик измеряет давление пара в ДА (установлен в верхней точке), а другой измеряет давление пара в ДА + столб воды. С помощью этого способа можно избавиться от импульсных трубок, которые перемерзают и загрязняются. Тока надо поставить мозги которые рассчитают уровень.