через адаптер ftd тоже не хочет dcon utility что либо искать(((
Вид для печати
через адаптер ftd тоже не хочет dcon utility что либо искать(((
"Поверка и настройка ПНКВ-1-1А осуществляется с помощью программы ADAM «7000Utility», версия V3.00. Порядок поверки ПНКВ-1-1А изложен в МП 54-262-2003. Порядок настройки приведен в Приложении 2."
Возможно в руководстве опечатка попробуй скачать АDAM 4000-5000 Utility
http://electromost.com/load/adam_400...lity/5-1-0-327 насколько я помню между модулями ICP CON и ADAM была какая-то несовместимость по протоколам. И можно попробовать посылать команды через терминал в программе.
Смог добыть хоть какую то информацию по пнкв
Для получения от ПНКВ-3 результатов измерения в аппаратуре МПСУиД используется команда протокола “Чтение синхронизированного значения входного напряжения”.
Несмотря на название команды для блоков ПНКВ-3 возвращаемое по этой команде значение напряжения является просто текущим значением, потому что существовавший ранее в блоках ПНКВ-1 алгоритм синхронизации измерений в ПНКВ-3 не поддерживается за ненадобностью.
Запрос к ПНКВ по этой команде состоит из трех байт:
Байт 1 – 0х25, признак начала команды
Байт 2 - адрес ПНКВ в формате ASCII (зависит от адреса прибора, заданного перемычками в кабельной сети). Например, для адреса 2, значение этого байта будет равно 0х32.
Байт 3 - 0х0D – признак конца пакета.
Ответ от ПНКВ состоит из 9 байт:
Байт 1 – знак результата измерения. 0х2B если “+”, 0х2D если “-“.
Байт 2 – количество сотен мВ в результате измерения, в формате ASCII.
Байт 3 – количество десятков мВ в результате измерения, в формате ASCII.
Байт 4 – количество единиц мВ в результате измерения, в формате ASCII.
Байт 5 – количество сотен мкВ в результате измерения, в формате ASCII.
Байт 6 – количество десятков мкВ в результате измерения, в формате ASCII.
Байт 7 – старший полубайт контрольной суммы байтов 1-6, в формате ASCII.
Байт 8 – младший полубайт контрольной суммы байтов 1-6, в формате ASCII.
Байт 9 – 0х0D, признак конца пакета.
Контрольная сумма представляет собой младший байт суммы значений байтов 1-6.
Например, если сумма значений байтов 1-6 равна 0х294, то байт 7 в ответе будет иметь значение 0х39, байт 8 – значение 0х34.
Никакие другие команды для работы с исправным и откалиброванным ПНКВ-3 не нужны.
еще бы понять как это реализовать(((
ну сразу же, адрес устройства может быть и двухзначным, следовательно из одной шестнадцатиричной цифры Вы этого не получите, поэтому адрес вилимо должен быть 0х30,0х32
через конфигурацию по DCON получилось передать? в примере только убрать надо [+] - автоматический расчет контрольеой суммы
нет не получилось( там в настройках конфигуратора нужно данные вводить а где я так понять не могу((((
в пятом посте пример, там в конфигурации команда #01[+], ну всё же по описанию: начало пакета, адрес устройства, контрольная сумма, ответ тоже понятен семь знаков обозначающих флоатовское число из семи знаков
Полный бред)))
Сегодня приехала на гарантийное обслуживание Автоматизированная система проведения реостатных испытаний тепловозов, в состав которой как раз входят блоки ПНКВ)
1. Подключил ПНКВ -проверил исправность модуля-ок
2. Подключил на прямую блок ПНКВ к блок сбора информации-не работает!!! в Документации ПНКВ косяк (2 - rs485B/ 3 - rs485A) по факту наоборот
Когда воспользовался советом capzap'а по примеру. Короче все заработало!!!!
Огромное спасибо кто помогал советами и помощью.)))
Остался последний вопрос как калибровать в программе
0 mV- 0 Ампер
75 mV-1000 Ампер