Наблюдался самопроизвольный "слёт" сетевых настроек на МВА8. Прибор установлен в щите управления, в щите присутствуют пускатели.
Вид для печати
Наблюдался самопроизвольный "слёт" сетевых настроек на МВА8. Прибор установлен в щите управления, в щите присутствуют пускатели.
В течении 2-ух лет установил порядка 100 МВА-8, проблем нет.
Возможно причина именно в мощных наводках.
Обратите внимание в РЭ о защите памяти, путем установки соотвтетствующей перемычки.