Да, значение по току превышает рабочий диапазон. По тех паспорту ДВТ 20мА это уже 100% влажности, 4мА это 0% влажности. Значит получается ДВТ не исправен?
Вид для печати
Ну если схема подключения правильна то да.
Скажите, проблема решилась? Ситуация схожая, но есть подозрение, что вышел из строя контур измерения температуры из-за того, что подключили без нагрузочного сопротивления...
Может, кому пригодится - этот чудесный датчик измеряет температуру только с запитанным каналом влажности. Т.е. обязательно подключаем оба канала - температуру и влажность - тогда всё работает.