Это все в теории, на практике появляются подводные камни, один из них тайм-аут, в этом модуле есть регулировка тайм-аута? А самая большая проблема Modbus RTU.
Вид для печати
Работаете по радио или по проводам?
Тоже стояла задача по радио прогнать Modbus RTU, оказалось не простая задача, Modbus RTU, очень чувствительный к задержкам, Модбас ASCII ,
более приспособлен работать по радио, много модулей перепробовал, получилось на RXQ2 от Telecontrolli, и на модулях Radiokraft. Эти модули имеют очень расширеные настройки, по тайм-ауту и другим параметрам.
На модулях которые предложили я этих настроек не нашел.
На кЕтайских модулях(см.стр.1) вообще никаких настроек нет.
Они работают без настроек. Просто работают.. С любым протоколом, как по проводам.
Здесь вроде бы проблему решили (кривая маркировка клемм Невода):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6030
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...44&postcount=6