Кабель для программирования подключать к контроллеру при выключенном питании. (он определяет, что подключен кабель для программирования в момент вкл. питания).
Держать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП и подать питание на ПЛК.
Вид для печати
Не помогает, а кабель я всегда подключал при выключеном питании, и сейчас попробовал с кнопкой СТАРТ\СТОП как Вы и сказали но без результата!
И самое интересное, вчера днем все отлично работало, а потом ни с того ни с сего начала ошибка эта лезть!
Включите галку в "Проект"->"Опции.."->"Рабочий стол"->"Автоматический запрос параметров связи".
При подключении появится диалог с запросом параметров. Нужно выбрать или создать правильный т.к. там может присутствовать несколько, в том числе и не правильные. Например не тот номер COM порта, если подкл. через переходник USB-COM не мешает проверить тот-ли номер у Вашего виртуального COM порта через диспетчер устройств Windows.
Вообще-то это уже в тему ветки про ПЛК.
На форуме есть поиск.
Например я поискал "Нет связи с ПК" и нашел:
Смотреть http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=12 из темы
http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5+%EA+%CF%CA смотрите, может что-то поможет
Все это сделал, также я эти настройки уже раньше выставил в Онлайн->Параметры связи, также еще настроил 232 в Конфигураторе плк, вот скрины, но ничего не изменилось!
Ясно, спасибо большое!!
Дай Вам бог здоровья!) все заработало)))))
Рекомендую использовать для подключения Езернет. Если будете подключаться к контроллеру не через концентратор, а напрямую ПК-ПЛК, то нужен патч-корд (сетевой кабелек) не прямой, а перекрестный (для кроссового соединения). Только есть несколько моментов с IP адресом ПЛК и Вашим компьютером.