В общем всё правильно я сделал. Прибор оказался неисправным :( Взял другой - заработало. Дурдом блин :oЦитата:
Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160.
Вид для печати
В общем всё правильно я сделал. Прибор оказался неисправным :( Взял другой - заработало. Дурдом блин :oЦитата:
Я установил Min FV=-50, Max FV=120, такими же сделал границы преобразования в НПТ1 + сигнал 0..20мА на НПТ1 и ПЛК160.
Скажите, а сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ?
3-4 датчика надо подключить.Цитата:
...сколько всего датчиков надо подключить к контроллеру ?
Датчики разнесены метров на 20-50 друг от друга и от щита управления.
Датчики одинаковые: Pt1000 (для HVAC производство ОВЕН)
1. НПТ располагаются в шкафу управления рядом с ПЛК.
2. Схема подключения датчиков - двухпроводная.
3. Стоимость НПТ 2242 руб/шт.
Если у Вас в ПЛК есть 4 свободных дискретных релейных выхода, то можно обойтись одним НПТ. Сделайте релейный коммутатор 4 на 1 и опрашивайте термометры сопротивления по очереди. Подключаете первый датчик, делаете небольшую паузу, считываете показания. Далее подключаете следующий датчик и т.д. по кругу. Тепловые процессы являются медленнотекущими (скорость изменения температуры низкая), поэтому период опроса датчиков может быть большим и с такой схемой измерения все будет нормально. Ну и немного сэкономите.