все сбрасываю и очищаю.
Вид для печати
По новому названию страницы визуализация открывается?
Тут еще одна засада. Создаю в AlarmGroup(*текст*) надпись: Темп = <LATCH1 %2.1f>
А в AlarmGroup(*тревоги*) Верхний предел temp1>12 Триггерная перемсенная temp1(*тоже*) . Первый раз при превышении он мне пишет эту превышенную температуру, выдает в таблицу, а потом температуру понижаю/повышаю, а в таблице значение темперы не меняется уже.
Подскажите, коллеги, можно ли как-то отображать в поле ввода числа с дополнительным нулем, т.е. например, вместо "1" выводить "01".
Запись %f2.0 в формате вывода все равно выводит "1" вместо "01".
Это решается через конвертацию в строку, которая форматируется нужным образом.
Элемент может отображать одну переменную, а запись значения производить в другую.
Input Configuration - OnMouseClick - Записать значение - и далее можно выбрать конкретную переменную, в которую вы хотите записывать значение.
Вроде - с незапамятных времен. В SP7 уже точно было. Попробуйте переключить язык интерфейса на английский - в русской версии эти окна иногда некорректно выглядят.
Если там не найдете - выложите, пожалуйста, ваш скриншот этого окна.
Здравствуйте. Заранее извините за глупый вопрос! У меня есть СПК 110 Codesys 3.5 path 5 и модуль вода. Мне нужно подключить три датчика температуры показания которых отображались бы на экране в виде графика в режиме реального времени и сохранялись в архиве. Чем это можно визуализировать? Я впервые имею дело с данной программой и вашими контроллерами,
Добрый день.
Рекомендую начать с видеокурса - там рассмотрены базовые вопросы работы с СПК1хх:
https://www.youtube.com/watch?v=gnO5...PFn1AxcDpUfIWQ
График реального времени можно отобразить с помощью компонента Трассировка - см. п. 8.6.1 и 11.2.9 в документе СПК. Визуализация (ссылка на первой странице темы).
Для ведения архива можно использовать компонент OwenArchiver - см. п. 3 в документе СПК. Архивация (ссылка в подписи).
Добрый день.
Только что увидел на сайте, что СПК207 снимается с производства в июля 2018 года.
1. В чем причины?
2. Что будет ему заменой. У меня с 10-к объектов на нем.
Здравствуйте!
1. В связи с отсутствие ряда комплектующих было принято решение снять устройство с производства.
2. На замену пока можем предложить линейку для локальных задач СПК1хх (ссылка). В III-IV квартале текущего года планируем выпустить обновленную линейку СПК1хх [M01]. Пока информация о ней доступна в Каталоге ОВЕН 2018 года (ссылка). Если у Вас есть желание протестировать новинку, то напишите на почту i.gibadullin@owen.ru.
Вложение 38129
Последние сервис-паки точно поддерживаются? По всем функциям?
Да, web-визуализация поддержана.
Скажите пожалуйста, переменная стринг в программе отображается некорректно. Там какой то нюанс вроде был?
d:string;
d:='АБВГД';
*******************
а впрограмме %s отображается калякой!
Используйте WSTRING. В Менеджере визуализации должна стоять галочка Использовать строки Unicode.
Добрый день, есть ли в КДС V3,5 sp5 P5 создать окно подтверждения ввода? (Что-то вроде диалогового окна "Выполнить действие" с кнопками да/нет) Или еще как-то защитить кнопку (на визуализации) от случайного нажатия?
Решал подобную задачу (защита от случайного нажатия кнопки останова/запуска электродвигателя), путем двухкратного нажатия кнопки "ПУСК" или "СТОП". Первое нажатие (готовность к пуску/останову) - кнопка меняет цвет, например, на желтый, взводится флаг предстартового нажатия. Второе нажатие (подтверждающее) - подается команда на запуск электродвигателя, цвет кнопки и флаг предстартового нажатия в исходное состояние. Установить таймер ожидания подтверждения на 1 минуту, например, по прошествии которой, при отсутствии подтверждающего нажатия, также цвет кнопки и флаг предстартового нажатия в исходное состояние.
Здравствуйте. А подскажите по поводу трассировки. Почему то у меня не хочет чертить линию с измеренными показаниями, иногда чертит в самом начале и как будто зависает сама трассировка но сам СПК работает. Переменную я присвоил, в отдельном окне на СПК видно что показания с датчика температуры приходят.
Добрый день. Попробуйте настроить трассировку согласно видео:
https://www.youtube.com/watch?v=G9m4LWQ6PYQ
как индикатор выполнения повернуть вертикально? В меню параметра нету.
Отображение линейки тоже не могу перевернуть. Параметр "горизонтально" есть, но он не активен!
Подскажите пожалуйста!
мне нужно вертикальное позиционирование!
ооо, Вы Боги!!!) Спасибо!
Здравствуйте.
Имеется в наличии СПК207-03.WEB [М05] с последней прошивкой от ОВЕНа.
Программу управления, и регулирования с простой визуализацией (без анимашек, только игра цветом) я осилил, работает.
Но есть две проблемы, которые здесь периодически озвучивались:
1. Появилась ли возможность создания трендов? Мне нужны суточные тренды с автосохранением в архив (и последующим их считыванием с СПК на комп по LAN). Такое возможно? Если да, то желателен пример реализации.
2. Нужен рабочий пример запароливания вэб страницы, или кнопки перехода на страницу.
Очень нужно.
Заранее спасибо. )))
Добрый вечер.
1. Нет, для СП207 такой возможности нет и не предвидится.
2.1. Защита доступа к web-визуализации паролем - см. https://www.youtube.com/watch?v=ehTkxII0CqA
2.2. Защита кнопки перехода паролем - см. в документе п. 11.3.7
Доброе время суток.
Каким образом можно реализовать считывание рецепта (команда WriteRecipe) при загрузке СПК107? Актуально при пропадании питания. В СП310 делается довольно просто через функциональные области.
Ну или другими словами - как оформить автонажатие кнопки "Считать значения из списка" из документа СПК.Визуализация при старте программы?