Сдатчиком кое-как разобрались, объект оказался крайне шумный в плане помех. Теперь обнаружил новую проблему, теперь с RS485. Прямо на выходах ПР205 читаю через MOXA следующие запросы к слейву (слейв и его линия вообще отключены в данный момент).
Вложение 70466
Т.е. видно что первые три запроса после загрузки ПО проходят нормально, а дальше начинается нечто, к MiodBus не имеющее отношение.
Вложение 70467
Вложение 70468
Вложение 70469
Я просто совместил оба варианта
Сегодня проверил работу аналогового входа у ПР205.
В программе проверял связанную переменную внутренней диагностики.
Оказалось, что
1. при снижении тока на входе 3,5 мА и менее, переменная принимает значение 5, само значение выхода становится равным -10_000_000
2. при повышении тока на входе 20,5 мА и более, переменная принимает значение 6, само значение выхода становится равным +10_000_000
Это на сегодняшний день. Как будет в следующей прошивке - затрудняюсь предсказать.
Для диагностики и масштабирования буду использовать связанные переменные. При диагностировании ошибки буду через SEL выбирать подстановочное безопасное значение. Макрос CONV4...20_ нет смысла использовать, т.к. его работа выполняется операционкой ПР205 и коррекция диапазонов измерения доступна из операторского интерфейса.
У меня нет следующих элементов в новой версии
1. Комбобокс
2. Ввод/вывод (boolean)
3 в других вводах выводах пропало значение до и после
Это так и должно быть после улучшения версии?
Подскажите как в динамическом тексте строки добавлять у ПР205?
Правой кнопкой мыши
Вложение 70638