Не вопрос)))
Вид для печати
Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПРВложение 58781
Дело в том, что ПР 102 не нужны макросы, вы выбираете датчик из поддержаных в настройке входов и сразу получаете температуру на входе. Напрямую подаёте со входа на переменную.
Ваш датчик 50 М не поддержан, а вход 0-300 Ком не обеспечивает нужной точности измерений. Рекомендованный датчик ПТ1000,
ваша разница в 12-14 градусов, для ПТ1000 будет 0,06 - 0,07 градуса.
Вам остаётся только подбирать коррекцию, для примерных показаний, используя вход макроса Rпровода или делать градуировку или менять датчик.
Большое спасибо. Начинал думать в "Вашу сторону", но не хватало информации. Спасибо. Будем "накручтвать" через коррекцию
С другой стороны, в эмуляторе же всё норм, почему эти показания в ип320 передаются не правильно?
Зачем тогда макрос разработан, интересно?
Хоть бы описывали такие ситуации где-нибудь....
Цифры-мифические!
То,что Вы "ручками" прописали некие значения из таблицы совсем не означают, что подключив реальный датчик к AI1, например, на этом входе будут такие же цифры, как в таблице! Тем более что настройках входа AI1,2 Вы задали аппаратное
масштабирование 0..300кОм --> 0..100. Это сколько должно быть записано в эмуляторе на AI1, если на входе 50 Ом?
ЗЫ.
В ПРке есть же онлайн отладка!
Включи ее и посмотри какие РЕАЛЬНЫЕ цифры отправляются в панель
Добрый день!
Помогите разобраться как регистры и биты относятся к входам/выходам контроллера, я не могу понять как их связывать между собой
Начните с просмотра видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
А так же обучающих видео от ОВЕН их там штук 15 https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A
Товарищи гуру!, и тролли с ними.
Дайте живую ссылку на пример общения ИП320 vs ПЛК1**
ПЛИЗ!
Братцы/ сестрицы!
Проект на ИП320 по протоколу Modbus RTU master.
Slave - Mitsubihi FX1N
Создаю кнопку, хочу, чтобы по нажатию писало "1" в первый бит регистра D100
Или, хочу записать число123 в регистр D100.
Или создаю окошко для ввода числа в регистр D100
Как мне это указать в соответствующих окошках конфигуратора?
Сопсно, непонятно, как указывать этот адрес "D100"?
Где про это почитать?
Так и указать
Например
"чтобы по нажатию писало "1" в первый бит регистра D100"
Вложение 60369
"создаю окошко для ввода числа в регистр D100"
Вложение 60370
Спасибо за отклик, но если бы всё так просто было, я бы не спрашивал.
У меня старая панель, она работает только с версией 8.0
Там нет таких волшебных окошек, там задаёшь адрес ПЛК (число) ; Регистр№ (выбор 4х/3x; число)
И некуда ввести буквенную часть адреса.
4х/3х - это запись/чтение, как я понимаю. А далее поле ввода "Регистр№", туда только цифры принимаются. А мне надо с буквой, в этом проблема.
В версии 8.0 нет даже выбора типа подключаемого ПЛК, там только задаётся мастер или слэйв и параметры порта.
D100 преобразовать в калькуляторе в десятичный вид ? раз панель только цифры принимает. 53504 регистр
хм, действительно, что это за новомодное явление с записью отдельной буковки ? у меня кажется тоже старая еще панель...
Вот в "старой"
Вложение 60371
Вложение 60372
Вот так
Вложение 60373
Волшебные окошки будут!
Вложение 60375
Для начала выбрать при создании проекта Mitsubishi (FX)и появятся ваши буковки в регистрах и в битах.Вложение 60376 Вложение 60377
Проверено в версии 8.0w
Думаю, что нужно True Type использовать
Вложение 60378
А еще попробуй в файле Language.Ini
заменить версию языка с En на Ru
Вложение 60380