В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Вид для печати
В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.
Здравствуйте, не получается вывести токовый сигнал у 210-502.
Включили питание модуля и подали + 24 на выход А, -24 на выход С, сигнал пытались ловить на выходе В, последовательно поставив резисторы суммарно было 480 Ом.
В проекте применяли таргет-файл для 210х, то есть на Ethernet ставили мастер модбас TCP, а на него уже модуль MU210_502. Связь по TCP была, потому что схожим образом настраивали модуль ввода 102, и там получалось.
Писать пытались в переменную, замапленную на канал "значение выхода (запись)" запитанного канала.
Ставили значения 600 и 1000.
Ток на выходе не получился.
Можно ли подсказать, что было упущено?
да. Переключен и через конфигуратор и в проекте кодесис
Добрый день, попробуйте следующее:
1. Проверьте, что ни один мастер в данный момент не подключен к модулю.
2. Подключитесь к модулю конфигуратором.
3. Нажмите прочитать значения.
3. В разделе Аналоговые выходы - Настройки аналоговых выходов - Выход X - выберите интересующий вас тип аналогового выхода.
4. Нажмите записать значения.
5. Выключите модуль.
6. Подключите +24В блока питания к клемме AOXА, -24В к клемме AO1C, + мультиметра к клемме AO1B, - мультиметра к клемме A01C.
7. Включите модуль.
8. В конфигураторе нажмите кнопку отслеживание параметров. Удалите все параметры из открывшегося окна.
9. В разделе Аналоговые выходы - Значения аналоговых выходов - Выход X - нажмите ПКМ по параметру Значение выхода в мВ/мкА и добавьте его в отслеживаемые параметры.
10.Вводите значения в окне отслеживаемых параметров. Если значения, которые отображает мультиметр, не соответсвуют значениям, которые Вы вводите через окно отслеживаемых параметров, то смотрите следующий пункт.
11.Обновите прошивку до последней вресии. Актуальные прошивки можете найти по следующей ссылке: https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
Инструкция по установке находится в архиве с файлами прошивки.
12. Снова подключитесь к устройству.
13.Нажмите кнопку юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа
выдаст ошибку и не даст записать значения, так же модуль может все время выдавать 0 на выходе. В таком случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подает на модуль.
Первое значение лучше завысить, но не очень сильно, чтобы программа дала записать подобранные коэффициенты.
14. Запустите повторную юстировку данного канала, в этот раз проведите юстировку по иструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответсвуют тем, что вы видите на мультиметре.
После этого модуль должен начать работать корректно.
всем спасибо.
это просто модуль был какой-то худой.
на другом всё получилось.
Добрый день.
Мне кажется, где-то натыкался на видео (хотя возможно это был какой-то вебинар) по быстрой раздаче IP-адресов модулям. Не подскажите, где можно его найти?
Добрый день.
Возможно, речь об этом видео (фрагмент с 06:40):
https://owen.ru/media/video/konfigur..._modylej_mx210
Делали отдельный ролик Простой способ задать сетевые настройки большому количеству модулей Mx210
Добрый день!
Вопрос по модулю МВ210-221. Для чего у входов на 220В такой низкий порог напряжения единицы?
Как то можно поправить срабатывание логической единицы при напряжении от 180В+? В моем случае срабатывает от наводок ~60В.
Выбирал модуль как раз таки, что бы не городить промежуточные реле. И там наводок только эти же 220В идущие на кнопки управления, в этом же кабеле. Жила в кабеле подача 220В на кнопочную станцию. Обратно эти же 220 постоянно через закрытый контакт одной из кнопок. Остальные 4 контакта открытые. И на них постоянно висит потенциал. Других кабелей в этой трубе или рядом нет.
Т.е настроиться чувствительность входа в диапазон 200-264 вольта никак нельзя?
А что на модуле сделано? Не управление светом через кнопки, как я делал?
А то я как раз и ушёл от 230V на 24V, потому что там наводок нет.
Дочитал. Ага... так. Есть вариант нагрузить входы модуля резисторами, чтобы они гасили эти наводки.
Наводки-то возникают из-за ёмкости кабеля.
Чёрт! Да. Это опасно! Тогда только реле для развязки.
А почему модуль был выбран без чтения документации заранее?
И почему было выбрано 230V, а не 24V?
О, это больная тема! Я вам больше скажу, этот модуль и от 15В прекрасно срабатывает. Где инженеры-разработчики нашли такие распрекрасные сети без наведённого напряжения неизвестно. Вот вам лайфхак: снабберные цепи для шунтирования катушек контакторов (на 220 естественно) у меня прекрасно погасили все помехи
Так может ещё наблюдаться такая картина, как на Солнце, в смысле, как на Солнце происходят термоядерные реакции!
Для тех кто БМП вкратце расскажу: для слияния ядрам водорода, именно ядрам, а не атомам, атомов там по сути нет, в смысле электроны "оторваны" из-за высокой температуры.
Так вот перейдём поближе к делу: температура в центре Солнца около 15 миллионов градусов, что явно мало, в смысле, не хватает кинетической энергии для преодоления кулоновских сил(отталкивания одноимённых зарядов) и сближения на расстояния достаточного для термоядерного синтеза.
Тем не менее на практике термоядерные реакции происходят благодаря тому что температура это не температура отдельного атома(ядра), а средняя температура по больнице!
В смысле, находятся ядра, чья температура(кинетическая энергия) в сотни раз больше средней температуры по больнице, их относительно немного, но именно они при столкновении вступают в термоядерные реакции и Солнце долго светит.
Если бы всем ядрам было бы достаточно энергии для сближение на достаточное для термоядерного синтеза расстояние, то Солнце бы мгновенно взорвалось(при температуре в 4 миллиарда градусов), весь водород превратился в гелий, далее углерод, кислород и т. д., короче, вплоть до железа и всё, в смысле, термоядерные реакции прекратились. К счастию для нас благодаря этому процесс растягивается на 10 миллиардов лет.
Мы сами наступили на грабли зависания эзернет модулей серии Мх210
в новых шкафах, которые нам делал подрядчик из Тулы для 3-й печки.
Так что, тема по использованию новых ОВЕНовских эзернет модулей серии Мх210 актуальна.
Что по мне, так это, вот завели ЭЗЕРНЕТ в шкаф, а в шкафу "развели" старый-добрый RS-485,
по модулям или каплерам-контроллерам с добавлением модулей ввода-вывода, кратно 2, 4 или 8 входов-выходов.
Это и модули, того же овена Мx110, ВАГО, Айсипи-ДАС, РеаЛаб и т.д. и т.п.
А ОВЕНовский клинч - "присвой каждой кнопке и катушке контактора - АйПи адрес и будет тебе счастье"
Это от лукавого, это как в компьютере - процессор общается с памятью, с диском, с мышкой
по эзернету через "облако", круто канешна, но не камильфо.
Вообще, на данное время, технология "шкафной шины" - это у ЕАТОНа - "умный провод" и альтернативы
я пока не видел, почему это досихпор не импортозаместили, я не знаю :(
https://www.eaton.com/us/en-us/catal...ng-system.html
Но а это, увы :
не для шкафов (ну пару-тройку штук, на худой конец:rolleyes:), но в некоторых, удалённо-распределенных случаях, имеет место быть.
ну вы сами или ваш подрядчик, так и не понял, кто автор вот этого месива, сотворили эту дичь в шкафу
так что модули здесь не совсем виноваты
чисто мимо проходил, если что
Зато работает без глюков (тьфу, тьфу,тьфу), а когда красиво плоскими шлейфиками бросаешь транзитом эзернет,
то начинаются сбои, и не помогают, ни реле 24в, по входам/выходам, ни снабберы с RC цепочками на твёрдотелах.
Да и потом, еще идет опытная эксплуатация, постепенно всё "причешится".:)
Точно-точно, это всё магнитные бури :D
https://tesis.xras.ru/magnetic_storms.html
Добрый день, форумчане. При ознакомлении с описанием модуля МВ210-221 возник первый вопрос: "Важна ли батарейка для нормальной работы модуля или она только влияет на питание часов реального времени (ее можно не менять)?"
В руководстве по модулю указана следующая информация:
"8.2 Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032. Батарея предназначена для питания часов реального времени. Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи. Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
Порядок записи конфигурационных параметров при разряженной батарее:
1. Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
2. Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и
запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
ПРИМЕЧАНИЕ
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен."
Второй вопрос: "При нормальной работе модуля и при должном напряжении питания батареи конфигурационные параметры хранятся для работы модуля в ОЗУ и при их изменении через OWEN configurator они изменяются в ОЗУ?"
Третий вопрос: "Что является конфигурационными параметрами? Все настройки Owen configuratora?"
доброго вечера, спрошу так, ради успокоения, управление дискретными выходами МК210-401, 311 осуществляется битовой маской? другого способа нет?
Другого нет
Добрый день.
1. На основной функционал модуля - измерение состояния входов и передачу данных по Ethernet наличие/отсутствие батарейки никак не влияет.
При отсутствии батарейки:
- Значение времени в часах не будет сохраняться при отключении питания. Как следствие - некорректные метки времени в архиве.
- Запись параметров будет производиться по алгоритму, приведённом в процитированном Вами разделе РЭ. Как следствие - быстрее будет расходоваться ресурс флеш-памяти.
2. Да, верно.
3. Все параметры, доступные пользователю для изменения, являются конфигурационными.
Добрый день!
Как ускорить опрос? Связь Modbus TCP. В сети 12 модулей Mx210 и 3 частотных преобразователя. ПЛК210-1х. Панель оператора СП310-Р.
И всё это крайне медленно опрашивается. Прям критично. Аналоговые входа к примеру изменяют значения 2,5-3 сек.
Где найти инструкцию по групповому опросу модулей? Помню где то встречал. Но сейчас найти не смог.
У меня как раз одно из критичных показаний температура. Необходимо быстро менять мощность индукционной установки, через которую проходит заготовка. И эти замеры слишком медленны.
здесь и ищитеЦитата:
Где найти инструкцию по групповому опросу модулей?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
Пример группового опроса панели через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
Пример опроса 7 модулей МВ110-8АС https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
Для ПЛК210, всё тоже самое, только вместо String используются массивы регистров, до 120 Вложение 82475
например читаются сразу все 48 регистров блока, а не по 1 -2 регистра. Скрин
С записью тоже самое, записываются сразу до 120 регистров за раз.
Добрый день
В моей системе управления 346 дискретных входов и 361 дискретный выход.
261 выходом нужно управлять с точностью 1мс. Остальные входы и выходы должны опрашиваться и управляться не медленне 200мс.
Программа управления быстрыми выходами очень простая. В памяти лежит массив на 5000 строк. В каждой строке есть время загрузки строки в выходы и состояние выходов байтами. Когда текущее время с момента старта циклограммы достигает времени, записанного в строке массива, нужно данную строку массива выгрузить в выходы и ждать следующего совпадения. Минимальное время между строками 50мс, но точность фронтов на выходах должна быть не хуже 2мс. Соотвественно, все 261 дискретные выходы должны быть загружены в физические выходы за время не более 2мс.
С контроллером ещё общается Скада и время общения для нормальной откликаемости интерфейса не должно быть хуже 200мс, учитывая, что все выходы могут отображаться в Скаде. Хотя требований отображения в Скаде за 1мс, естественно, нет.
Вопрос в том, учитывая, что у ПЛК 210 все модули общаются через Ethernet, какая реально достижимая скорость обновления дискретных транзисторных выходов МУ210-412 при условии, что модулей для быстрых выходов будет 11 штук, всего модулей расширения, с учетом входов (МВ210-212 DI32) и медленных выходов, будет 27 штук
Ерунда какая то, для приёма передачи по модбас на модуль нужно не менее 25-30 мс, про какие 1-2 мс вы тут пишите.
Если модулей 27 штук, то время опроса всех модулей будет около 0,8- 1 секунды и это в лучшем случае,
если использовать шаблоны, то будет ещё больше.
Чтобы получить 1-2 мс, время цикла программы должно быть 1 мс и входы, выходы (быстрые) только самого ПЛК, никаких модулей.
yevgeniy_tolm Нет, это НЕ ДОЛЖНО (и не будет) так быстро работать!!
ОВЕН не подходит для таких быстрых задач.
Интересно - как это "строку массива выгрузить в выходы"?
Ну справедливости ради все модули за 3..4 цикла получится опросить если распараллелить опрос. Но это все равно ближе к 100мс стремится значение.
это как минимум - 180 единиц запорной арматуры "Открыть"/"Закрыть"Цитата:
361 дискретный выход.
или куча просто насосов/механизмов "Включить"
это крайне много для одного ПЛК просто с точки зрения построения системы управления, обеспечения надёжности работы и дальнейшего обслуживания.
Вешать всё на один плк без резервирования - это бред, тем более - на ОВЕН, и тем более - с таким фантазиями ТЗ по быстродействию.
С такими хотелками скорее на EtherCAT надо смотреть, а не на Modbus. Да и вопрос времени цикла ПЛК и синхронизации во времени такого количества точек IO подкинет еще головняка.