Тусклые - потому что переменные которые используются для соотнесения не используются в программе.
Можно тусклость еще убрать, если зайти в установки ПЛК и изменить Always update varables: на Enabled.
И галочку поставить Обновить I/O во время простоя
Вид для печати
Тусклые - потому что переменные которые используются для соотнесения не используются в программе.
Можно тусклость еще убрать, если зайти в установки ПЛК и изменить Always update varables: на Enabled.
И галочку поставить Обновить I/O во время простоя
Доброго времени суток всем!
Есть СПК207-220.03.00-CS-WEB зав.№41070140801003663 (2014г.). HyperTerminal показывает процессор 200МГц.
Подскажите, пожалуйста, рабочие версии: прошивки, таргета, CoDeSys, библиотек.
Неделю колдую с программным обеспечением (перепрошиваю СПК, переустанавливаю CDS, меняю таргеты и библиотеки), не могу настроить опрос модулей МВА8 и МДВВ. Пересмотрел кучу инструкций, в т.ч. видео, делаю все как показано: CDS 3.5 SP3 Patch5 - таргет 3.5.0.40 - MB COM 3.4.0.0 - MB Master 3.5.0.0 - MB Slave 3.4.0.0.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.[/QUOTE]
Кабель для подключения собран правильно? Работают 1 и 6 контакты разъема DB9
Я для начала пробую подключить один модуль (хотя бы с одним наладить связь), МДВВ или МВА8 - ничего не получается. Порт СОМ3 (физический СОМ2 - RS485). Этот порт конфигурировать нужно ? Пытаюсь зайти в меню конфигуратора - переключатель в положение "0" и выкл - вкл питания (так написано в РЭ), но тут снова..., т.е. программа запускается и работает!!! и светится светодиод РАБОТА.
Ощущения что я помаленьку схожу с ума.
_RA_ посмотрите http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604 также посмотрите архив ... там четко расписано какой таргет с какой прошивкой применять...
Надпись: "OWEN-20120705-2531 plc240web" означает: OWEN-20120705 - дата компиляции;2531 - версия прошивки 2.531;plc240web - тип прошивки (для внутреннего использования)....
юзал СПК107
решил проверить СПК207-03-00 WEB, подключаюсь к USB девайс (все также как и в СПК107), сетевое соединение не появляется да и вообще USB девайса не видит (характерного звука что что-то подключилось на USB -нет), делал все как положено по инструкции , ну ода одинакова с 107 в плане коннекта по USB
пенель висит в - отсутствует загрузочное приложение
посмотрел в конфигурации панели - нет ни каких настроек с USB
что может быть не так с панелью что даже комп не определяет как USB девайс ?
с флешки подключенной в HOST - прошивается
Наверно то, что СПК207 прошивается через Ethernet, а не через USB. И в инструкции про это написано. :)
по сети да, загружается
тогда что там делает разъем USB Device ? (в мануале описан как для подключения в качестве периферийного устройства)
комп ни как не определяет его
просто для красоты ?
хоть бы указали в мануале - "не пытайтесь загружаться через USB" :)
а то возникает вопрос - менять по гарантии по горячим следам или так и должен быть мертвый USB Device ?
прошу сильно не ругаться... верстал на бегу... ошибки знатокам прошу указать :)
Прошу помощи. Имею в наличии СПК105 и МВ110-8А. Связь по rs485 установлена, настройки у МВ110-8А стандартные(адрес16, скорость9600)(СП-4 куплен, но в пути). Подключился к МВ100-8А при помощи шаблонов МХ110. Получаю данные как на скринах, но они статичны, т.е. подключаю термосопротивление, или обычное, просто замыкаю контакты выводимые данные неизменны. Помогите разобраться, что я делаю не так.Вложение 18634Вложение 18635
Спасибо за ответ, думал, что физическая неисправность. Будем ждать купленный СП-4...
Добрый день пофи! Подскажите чайнику как менять визуализации? Создаю элeмент MOVE, на вход EN посылаю TRUE, на другой Vis1, на выходе ENO BOOl, на другом VisuElems.CurrentVisu, в менеджере визуализации ставлю галочку напротив CurrentVisu,(всё как прочёл на форуме) и не фифа, визуализации не меняются... Может кто нибудь из знатоков не пожалеет своего времени и шагам растолкует, что я делаю не так!!!
В этой книге ответы на Ваши вопросы.
http://www.owen.ru/forum/showthread....F1%F2%E0%F0%F2
Вы все описываете правильно.
Возможно, вы объявляете переменную CurrentVisu в программе? Этого делать не следует. Вот в таком виде все работает:
Вложение 18693
Евгений Кислов спасибо!!! Всё оказалось проще чем я делал. Залез в дебри, а оказалось всё на поверхности.
Подскажите для ликвидации безграмотности физическую сущность указанных параметров (чтоб понятно):
Вложение 18789
Здравствуйте Всем. Давненько не был на форуме.
Санкции делают своё дело, и наступил черёд импортозамещения. Зреет объект, где надо заменить локальные системы с пультами Siemens Desigo на альтернативу.
Один из вариантов рассматриваю ПЛК107 + модули ВВ.
Системы - кондиционеры с рекуператорами, и вытяжными системами. Потянет? И много будет гемора при программировании?
И еще, возможно, что в последствии потребуется ввести СКАДА систему. Получится?
До этого на ОВЕНе ничего серьёзного не делал, самое крутое, это управление фасадным освещением на ПЛК110 + ИП320. И даже там связь с ИП320 и менюшки не конфетка, заняло 90% всей работы.
Если объект всё же созреет, то могу просить помощи у гуру? :confused:
С уважением Андрей.
Вероятно, все же СПК107. Если нет критичных ко времени процессов (например, высокоскоростной счет), то вполне. Данная связка весьма медленная из за опроса модулей по Модбасу. Собственно мозги СПК довольно шустрые.
На счет сложности, то даже немного проще, чем в КДС2.5 на ПЛК110.
Добрый день. Как можно соотнести активную в данный момент визуализацию с переменной? Флаг активной визуализации, так сказать, сделать, что бы в программе понимать какая сейчас визуализация активна.
Отличный мануал, не знал о нем.
ТРЕНД - нет примера ни в хелпе кодесиса, не здесь в первом посте
есть хоть где то описание или референсный пример ? что бы ни чего не забыть в настройках
например установка записи по триггеру вообще серая (недоступна)
В англоязычном хелпе на CODESYS 3.5 SP6 и выше описание есть; при этом нужно понимать, что прошивка для СПК с поддержкой трендов еще не выпущена.
По поводу записи по триггеру - в тренде она не нужна (поэтому и неактивна), т.к. сам элемент подразумевает постоянную запись. Сами настройки видны только по той причине, что элемент создан на базе Трассировки.
Добрый день! Помогите пожалуйста с примером управления Реле 1-4 через смс команды в ПЛК 323 Web. всучили аппарат сказали надо, и не волнует что профиль немного мой, да и времени в обрез дали. CoDeSys V3.5 SP3 Patch 2.
СПК
кодесисовкая библиотека MODBUS
допустим потерялся слейв или один регистр в слейве (бывает и такое)
1. как отключить конкретный слейв ?
2. как отключить конкретный канал в слейве ?
неужели нельзя отрубить слейвы(каналы в слейве) ? , всю работу в канале портят те что отключены
пришлось даже создать еще одно устройство, а в нем второй MASTER MODBUS на тот же канал (уже с исключенными слейвами) , и переключаться между полным мастером и урезанным,
но все одно не то , второй набор переменных сделал, а модуль МУ110-8Р хоть и опрашивается, но посмотришь состояние канала - все данные в Соотнесении в дополнительном канале - серые (не активные), выходной модуль не реагирует
Добрый день. Нужны ли на СПК с прошивкой 3.939 танцы с бубном по поводу трассировки, а конкретно - изменение файла на самой панели? И вообще на сколько актуальны для этой прошивки советы по оптимизации работы трассировки который в FAQ?Проект сделан в SP5 патч 3. Тормозит окно с трассировкой жутко.
как получить значение dwCounter в ST ? Приведите, пожалуйста, пример.Цитата:
Необходимо использовать библиотеку SysTargetVisu23.
Из этой библиотеки необходимо использовать функции:
GetLastMouseDownEvent - Нажатие на Touch "пальцем"
GetLastMouseMoveEvent - Перемещение "пальца" по Touch
GetLastMouseUpEvent - "Палец" убран с Touch
Какая переменная отвечает за наличие связи мастера со слейвом? (т.е. связь есть = истина, нет связи = лож или наоборот)
Опрос переменной по триггеру является внеочередным или все равно остальные слейвы будут опрашиваться в порядке очереди.
(например опрос всех устройств занимает 1,5 секунды, а на переменную опрашиваемую по триггеру подается сигнал от BLINK с периодами T#200ms и T#200ms)
Ответ тут.
По какой функции правильно записывать переменные в ПЧВ?
"Запись в один регистр (код функции 06)"
"Запись в несколько регистров (код функции 16)
Запись в ПЧВ любой функцией. На счет остальных вопросов - а не проще при обмене с ПЧВ modbus.lib использовать а не встроенный визуальный ModBus? Там у Вас таких вопросов бы не возникло.
В новом выпуске АиП№2'15 есть статья про рецепты (СПК) стр.36-37, где можно взять пример из этой статьи?
в АиП вообще все красиво. Почитаешь и душа радуется - ПОКА ДО ПРАКТИКИ НЕ ДОЙДЕТ.
Статью к сожалению не читал. А в чем собственно проблема с рецептами. Создаем структуру, далее из нее массив и готово. Если прицепить CAA Files то можно и с файлов рецеепты брать. В визуализации создаем поля для одного рецепта и в переменных указываем имя массива[x].ингидиент из структуры и все. В верху поле с переменной x. Все - можно выбирать рецепт, можно менять на ходу.