Там сухой и мокрый термометр. Формула есть в вики.
Вид для печати
Там сухой и мокрый термометр. Формула есть в вики.
Здравствуйте, подскажите где найти макрос для рекуператора, а то только описание нашёл , а в онлайн базе нету. онлайн база специально ограничена? приходят сообщения о новых макросах, но вопрос: где их можно найти?
Помогите найти Управление рекуператором (Recuper_v1.00)
Где вы это находите? Вы думаете что если Овен делает изделие на базе ПР то и макросы выкладывает. Вы ошибаетесь. Как бы за вас это делать не будут.
Да сделать то могу, но что то в ступор попал. Не пойму зависимости и логику работы до конца, я понимаю, что принцип управления подогревом, но при чем тут датчик вытяжки? Зачем он нужен? Намекните хотя бы кому не сложно
Есть же заводской такой блок. Поделитесь плиз
Роторного без вытяжки так то не бывает. Я не понимаю по каким датчикам температуры строится график и зависимости. Ведь если он работает по датчику притока, а водяной калорифер греет приточный датчик, то рекуператор не особо будет крутиться, т.к. температура будет достаточная. Можно его использовать как первую ступень нагрева, но тогда прогрев калорифера не начнётся. Для чего тогда используют датчик на вытяжке? Как он влияет на обороты ротора? Уличный датчик я так понимаю нужен чисто для задания диапазона температур ограничивающих работу рекуператора?
Благодарю за подсказку
а без датчика вытяжки рекуператор регулируется по Тпритока, правильно я понимаю? или зимой он работает на 100%? по идее он врятли сможет обеспечить 100% заданный температурный режим, даже если на улице будет +15. И ещё подскажите пожалуйста, как датчик комнатной температуры влияет на график приточной температуры? как я понимаю он просто может ограничивать уставку? дело в том что приточная установка, кроме случаев воздушного отопления, просто должна подогревать воздух до комфортной температуры, но не выхолаживать помещение и соответственно не перегревать.
Без датчика вытяжки можно включать рекуператор таким образом:
ЗИМА и требуется подогрев - крутим
ЛЕТО и требуется охлаждение - крутим
Ну, и если есть комнатный датчик, то его используйте вместо датчика вытяжки
При использовании комнатного датчика получаем каскадное регулирование, где комнатный датчик задает уставку регулятору приточного воздуха в пределах МИН-МАКС. Уставку можно найти по П или ПИ закону
Если вам не лень заново переписывать алгоритм приточной вентиляции, прочитайте, хотя бы алгоритм ОВЕН.
ЗЫ. Датчик на вытяжке в приточной вентиляции?? Я не понимаю, что это.
Это может быть датчик после фильтров. Который ограничивает обмерзание фильтров в зимний период или сотню других датчиков.
1. где прочитать алгоритм овен?
2. датчик на вытяжке приточно-вытяжной вентиляции а именно с рекуператором))
Вложение 60570 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ОТПРАВИТЬ КОМАНДУ НА ЗАПУСК ПЧ ПО СЕТИ 485? Адрес регистра 2000 на ПЧ, а у овена сетевые переменные адреса начинаются от 512:eek:
какое отношение вопрос имеет к теме универсальных макросов?
второе, при чем тут режим слейв ПР200 и слейв ПЧ, если речь о сетвых переменных? Мастер тогда кто, если кто то другой, то какая разница с какого адреса начинаются
Вложение 60571 Вложение 60572
просто нужно второй слот сделать мастером и всё ок. благодарю
1. Например тут, руководство: https://owen.ru/product/trm1033
2. у вас приточная вентиляция. Зачем вам знать в контроллере о вытяжке?
ЗЫ. Если это какой-то специфический объект, то отдайте его проектирование специалисту.
О проекте. Данный тип рекуператора нельзя ставить в больницах, детских учреждениях, школах. В идеале что то типа клад. Хочу глянуть на клад с системой рекуператорации. PS занимаюсь чистыми помещениями.
Здравствуйте. Как можно найти макрос для рекуператоров. Скачать можно мануал, но самого макроса в онлайн-базе нет. Подскажите, где его найти?
Макрос Recuper_v1.00
Собрал Т-Триггер. Я бы обозвал этот макрос как "кнопка с фиксацией переменно на два выхода"
А поделится? Вам жалко свой шедевр показать, надеюсь что шедевр!
Мне даже трудно представить что Вы придумали, я так понимаю он должен чем-то отличатся от ранее опубликованных вариантов на этом форуме.
Вы, наверно разведчик, в смысле умеете так назвать, чтобы никто ничего не понял, кроме Вас, разумеется!
Короче, надо быть до конца последовательным и всему остальному тоже придумать свои названия! Что бы Вас и по всем другим вопросам никто не понимал, короче, очень прикольно получится!
Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
Так у вас частотник сгорел - вам же все-равно новый заказывать?? Тут я не понял. Но если по теме, я видел такие программы и они были написаны на плк. Так что я делаю вывод, что ПР не тянет полноценный КЧР. ИМХО.
частотник должен еще уметь работать без нагрузки при переключении, не все так умеют и могут сгореть вслед за ушедшим... Схемотехника выходных каскадов должна быть соответствующей, а то будете укладывать частотник за частотником...
У Овена есть прибор, как раз для этих целей. Суна 122 с разными алгоритмами.
Может пригодится кому, макросы для работы со временем
Уже было и довольно давно, 6 лет прошло https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219991
Так сами сделайте, вот скрин 32 разрядного, реверсивного счётчика, со сбросом и возможностью установки N Вложение 67008
почему то файл не скачивается
Добрый день.
У кого есть макрос для работы двумя циркуляционными насосами с резервированием?