Вот пользуйтесь.
Здравствуйте! Продублируйте, пожалуйста, ссылку на макрос последовательного включения насосов. У кого сохранились. Спасибо.
А самому нарисовать схему из нескольких таймеров уже никак ?
Вариантов полно, хоть так1 4 Таймера.jpg
Ввести старт, стоп не сложно, добавить несколько элементов 1 Таймер Старт Стоп.jpg
Сейчас можно сделать гораздо круче, используя язык ST, написать автомат состояний любой сложности, например 1 Автомат состояний.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2022 в 12:48.
Вроде как даже в текущей теме подобное выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Происходит ротация основного насоса по времени(раз в месяц, неделю, сутки), в принципе можно любой период настроить. Если одного насоса не хватает - включается дополнительный(назначаются уровни включения-выключения основного и дополнительного насосов). В случае аварии(или выключения) автоматически включается резервный насос(если такой имеется в наличии и включен).
Для ремонта всегда можно выключить(вывести из работы) один из насосов и проверить(толкнуть), например после набивки сальников и т. д. Так же присутствует сигнализация и индикация(отображение) режимов работы. Добавлю, что это мой первый вариант(вполне рабочий), он многократно совершенствовался и улучшался в последующем, например перед включением-выключением насоса(аварийные режимы не рассматриваем) сделал индикация(сигнализация) за 10 секунд до действия и т.д. и т. п. Короче, можно совершенствовать до бесконечности!
И, здесь подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2022 в 21:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Это да. Эти "ротации" я все видел и штудирую. Мне надо расширить до 4 насосов. И как раз включение каскадом по времени, а не по уровню, как у вас. Вот и хотел заодно этот макрос поизучать. И резервного не будет. И по случаю вам вопросик по схеме.. В случае 2-х насосов вы просто из таблицы состояний выбрали комбинации с двумя "единицами". 3-6-5. Почему не 3-5-6? Не по порядку?
В случае с 4-мя- работе 2, мне придется выбрать комбинации 3-6-5-9-10-12 и sel взять непосредственно со счетчика. А с 4-мя- работе 3, 7-11-13-14 и уже можно sel взять как на схеме, где ведущий насос вычисляется, теперь же там у меня будет
1-2-4-8... Ну все 4 в работе - просто 15. Так, пару слов, скажите. Завтра начну воплощать в жизнь теорию на практике, чтобы не особо не в ту сторону ушел....
Как почему не по порядку(в порядке возрастания, так точнее будет) - чтобы насосы по порядку переключались: 3 - это первый и второй насосы одновременно, далее по порядку следуют второй и третий насос(первому насосу соответствует нулевой бит с весовым коэффициентом "1", второму насосу соответствует первый бит с весовым коэффициентом "2", третьему насосу соответствует второй бит с весовым коэффициентом "4") с суммой весовых коэффициентов равной "6", далее - третий и первый насосы с суммой весовых коэффициентов равным "5", короче, если сделать как Вы хотите ротация(переключение) насосов будет идти в другую сторону(в обратном порядке), для работы это не принципиально, но мне так понятней алгоритм работы, поэтому так и сделал!
И, сейчас я уже придумал немного другие алгоритмы работы, при аварии(ротации) основного насоса - просто выбирается следующий(преведущий) насос из числа готовых к работе, аналогично происходит и для дополнительного насоса, для дополнительного только добавляется номер(бит) основного насоса в число "недоступных" для работы насосов, вкратце, всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2022 в 17:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
на хабре вышел перевод статьи об сравнении вещественных чисел, выложу вариант описанный там
Вех приветствую!
Может есть у кого расчет точки росы?