Всего 3 Слейва. Просто очень не удобно подключать Мастер к началу цепочки.
Вид для печати
Вот так планирую
Вложение 62124
Ну, например:
Вложение 62123
Ваши вложения не открываются и таких требований к сети RS485 не существует, это ваши фантазии!
https://www.youtube.com/watch?v=MT2Ow-3kfxE
Вы правы, в моей ссылке исчерпывающий ответ!
Ещё раз повторюсь, почитайте требования организации сети RS485 и глупо ставить под сомнения аксиомы её организации, по этим аксиомам мастером может быть любой прибор в сети, независимо, где он расположен физически, надеюсь понятно объяснил, просто ужас-ужас какой-то, Вы же не новичок, азы просто нужно знать, а не выдумывать самому себе! В вашем вложении это не указано, это вообще не требования построения сети RS485!
И как Вы хотите, это схема подключения называется "звезда" - так неправильно делать!
Сеть должна быть построена правильно, шлейфом, где находится мастер не важно, если мастер в середине цепи, заводите на него и с него шлейфом далее, какие проблемы?
Если Вам удобно подключить мастер ко 2-ому слейву имеется много вариантов: можно первый слейв поставить между 2-ым и 3-им или 3-ий между 1-ым и 2-ым слейвом!
Из практики - на столе работает. А вот в рабочих условиях могут быть проблемы.
Можете сделать хотя-бы так?:
Вложение 62128
Физически прибор может быть в любом месте. Я использую на ответвлении двух парный кабель, включенный в разрыв линии. Проложена линия по цеху с коробками, в них клеммный ряд. По мере установки оборудования подключаю к ближайшей коробке, двухпарным кабелем в разрыв. В конечной коробке установлен резистор
Всем спасибо, решение понятно.
Добрый день! Столкнулся с проблемой: пытаюсь подключить ПР200 к компу, открываю настройку порта , а там только 2 варианта выбор порта подключения 1 и 6 который заняты уже и не предлагает варианта который высветился в диспетчере устройств (22)Вложение 62214 Вложение 62215. Взял другое ПР 200, такая же история. куда капать?
возможно в доках есть ответы, выполняли такую рекомендацию Вложение 62217
Сейчас поробую переустановить драйвер, дело в том что месяц назад все работало.
Драйвер переустановил, не помогло. Жду системного админа...
Нет , подключил к другому компу, все распозналось и подключилось без проблем
Список тревог. Тема не однократно поднималась, но найти свой вариант не получилось. Может более опытные пользователи подскажут.
Есть в наличие пр200, необходимо сделать список тревог аналогичный ИП320, что бы список формировался по мере возникновения аварий.
Был такой https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post304633
Перебирает по очереди биты входного слова и
- если очередной бит сброшен, то выводит цифру "0" и сразу переходит к анализу следующего бита;
- если очередной бит установлен, то выводит на две сек. его номер +1. Через 2,2 сек переходит к анализу следующего бита.
На экране нужен динамический текст. 17 строк, с названиями аварий (16 шт.) и первая строка списка - пустая
Александр_67 я делал журнал с меткой времени аварии, даже если две одновременно будут, так как код аварии прилетает.
Еще и с передачей на верхний уровень, но журнал можно посмотреть только на ПР
Вот совсем недавно макрос очереди усовершенствовал, теперь можно просматривать очередь на всю глубину:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=3
И, относительно давно, проект обсуждали, для Вас, как я понимаю, практически готовый проект в части аварий:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Мой вариант журнала аварий (событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
аварии высвечиваются в порядке их появления
Журнал на шесть событий (Анимация):
ЗЫ.
Вариант с использованием макроса DC16bit, для вывода названий аварий(событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
Вложение 62585
Здравствуйте!
Есть вопросик, который для опытных покажется, возможно, глупым
Есть китайский модуль реле с управлением по 485 и есть прога, которая генерит команды
Собственно, как заставить ПРку отправить это в сеть?
Спасибо
Назначаете адрес слейву 1 и выше (странный пример с 0)
06 Function code 0x06 (6) - Write Single Register
00 04 Register address Physical: 0x0004 (4) тут номер реле 1, 2, 3, 4 регистры соответственно
Logical: 0x0005 (5)
01 00 Register value 0x0100 (256)
Похоже этот вариант реле где значения 256 включают, 512 - выключает, 768 - переключает и там еще могут быть команды включить с таймером
А можно банальный пример проги, где по физическому входу на ПРку, она лупит в сеть команду? Не могу разобраться что идёт не так и не включается реле
Вот по этой фото команду
Вложение 62594
Сетевой адрес 1, на реле тоже выставлено 1
ну и зачем в 0 регистр писать 55432 ?
Не знаю, насколько верно все, не на чем проверить. Попробуйте изменять переменную Rele_1 на 256, 512, 768
Я честно скажу, очень теряюсь ещё во всех вопросах, касаемых написанного выше. Если есть возможность, можно примером программы?(т.е. вот программа, она должна отослать вот это)
Если я где-то что-то в программе генерации сделал не правильно, можно тоже с пояснениями. Желательно не закидывать помидорами, я тока учусь)) Спасибо за понимание
с программой не подскажу, у меня есть похожее реле, точнее я не знаю насколько оно похоже, так как вы не показали что именно за реле у вас. Но на текущей машине нет настроек чтобы посмотреть что там за регистры... какие за что отвечают.
Хотите сказать, что у этих модулей нет названия(маркировки)?
Сергей0308 Есть конечно, просто китайцы их и в бровь и в глаз делают на разный манер. Людям даже попадалась плата, у которой байты CRC Modbus перепутаны.
Есть которые по http управляются, надо просто запрос определенный слать. Но тут вроде Modbus. И у меня платки, в мозгах которых есть таймеры, вместо простого включения посылаешь другое значение, реле включится через указанное время.
Не оно на картинке???