Да пофиг, что он установлен, если он не работает, вы скрин в СОМ портах сделайте (Диспетчер устройств), он номер порта получить должен.
Вид для печати
Проблему удалось решить, по совету техподдержки, установкой конфигуратора (https://owen.ru/product/owen_configurator/software). Только после этого система позволила вручную обновить драйвер из ранее установленых (СТМicroelectronics) и присвоила ему номер com порта.
Добрый день! Закупили оборудование ПР102-24.2416.03.1. Для отслеживания температуры хотели подключить к нему датчик Овен ДТС125Л-50М.В2.60, который был у нас на складе. Хотел узнать, совместим ли этот датчик с аналоговыми входами ПР102, т.к. пытались подключить его к аналоговому входу и не нашли в настройках типа датчика аналогового входа 50М? При запуске онлайн отладки датчик выдает некорректную температуру. Функция датчика с типом 50М из менеджера компонентов тоже не помогает.
Ну вообще, изначально звонили в техподдержку по телефону 8-800-775-63-83. Там ответили, что можно в настройках поставить датчик аналогичные т.к. коэффициенты альфа у них одинаковые (0,00428). А есть ли тогда вариант подключить модуль расширения ПРМ-220.3 к ПР-102 и уже через него передавать температуру?
Может совсем тупой вопрос - но все же - есть прибор ПР102-24.2416.03.1 - как правильно к аналоговому входу подключить термопару пт500 2х проводную? В инструкции есть рисунок
Вложение 86180
Но по факту имеем вот что
Вложение 86181
Я подключаю на com и UI - но прибор ее не видит - или нужна еще перемычка? как это было в ТРМ232
И как проверить что прибор увидел эту ТП? В режиме эмуляции через Овен Лоджик только получается (я сделал простенький проект - но прибор не видит ТП)?
Заранее спасибо за ответ!!
Вы ОЛ то откройте и увидите, что Pt500 есть в выборе датчиков входа. Вложение 86187
А так же можно посмотреть на сайте и в руководстве.
Правда рекомендовано Pt1000, с ним погрешность меньше, особенно по 2-х проводной схеме.
Так я все это прочитал и увидел - я не пойму как подключить 2х проводный ПТ500 к аналоговому входу пр102 что бы он его увидел! т.к. схема на сайте / в руководстве не соответствует реальному прибору - на фото в рук-ве есть какие то входы U1 U2 - в реальном приборе входы I и U
Выше схема на скрине, между U (66) и COM2 (67) для входа AI1. Вложение 86188
И по моему там все COM соединены, проверьте мультиметром, для всех входов СОМ2.
А чтобы показывало в Онлайн, надо ко входу подключить что-то, например энергонезависимую переменную.
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
Как по Мне не более 3х
Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"