Здравствуйте, подскажите пж можно ли в МастерСкада на основании двух переменных построить тренд, например:
Ось Х - давление, ось Y - температура, "перо" одно, каждую секунду тренд перестраивается, СПС
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите пж можно ли в МастерСкада на основании двух переменных построить тренд, например:
Ось Х - давление, ось Y - температура, "перо" одно, каждую секунду тренд перестраивается, СПС
Добрый день! Делаю проект в MasterSCADA 4D. Необходимо вывести значения получаемые от OPC DA сервера в виде графика. В 3-ей версии проблем нет. В 4-ой - добавляю График ХУ, в качестве пера указываю значения из ОРС сервера. Запускаю проект - ошибок нет, но при запуске доходит счет до 100% и всё. Подскажите, пожалуйста, как правильно создать и вывести графики на экран?
И ещё один вопрос. Почему, если назначать шкалу входу OPC DA тега из протокола, появляется ошибка добавления канала?
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что в MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-1K возможно архивирование данных и сообщений через БД-коннектор и встроенный Firebird? Возможно ли настроить такое архивирование на сервере, чтобы другие компьютеры с MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-500 в сетевом проекте обращались уже к архивам сервера?
Такой еще вопрос у нас версия MS на сервере 3.9, позднее мы заказали еще 3 версии MS, которые будут работать, как клиенты, они уже пришли с версией 3.10. Чем-то чревато то, что версия клиента будет выше, чем версия MS на сервере? На версии сервера поддержка уже закончилась. У клиентских версий поддержка еще действует.
Это лучше согласовывать с отделом продаж.
Но это точно плохой вариант.
Разрабатываю проекты Win 7 . Устанавливаю в WIN 10 . Но некоторые параметры не показываются в мнемосхеме .
Вы бы не смогли проверить у себя на WIN10 . Идет какая та не совместимость . У нас у всех WIN 7 пока еще не доросли WIN10.
У вас динамизация неправильно настроена.
Нужно на оба состояния указывать - что должно когда "отключен" и что должно быть когда не отключен. У вас только для одного состояния.
Аналогично с миганием
Хотите верьте хотите нет . Если ставить 1 и галочку отключение . То приходиться по нескольку раз перепроверять . Если 0 и не ставишь галочку отключить .
А затем 1 и галочку отключить то проверять не приходиться всё записывается с первого раза .
Спасибо победил . Не с первого раза,----------------но победил .
Будьте добры, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы после изменения проекта тренды оставались на своем месте?
А куда они у вас уходят?
Добрый день.
1. Вопрос по построению вертикальной константной линии, а именно вертикальная константная линия отображается, если время ее отображения совпадает со временем шкалы графика. Пример отчета с событием по началу построения посмотрела, но остались вопросы. У меня периодический отчет, и если я создам переменную КонстантнаяЛиния которой будем присваивать время, то перед построением, во всех циклах будет строиться константная линия с последним значением. Каким образом привязать эту переменную к конкретному циклу?
2.Вопрос также, по периодическому отчету. Мне нужна детализация значений по времени после каждого цикла. Создала бенд и назначила данные цикла Мастером компонент. Но после каждого цикла детализация начинается со времени старта испытания, а не со времени старта цикла. Где мой косяк?
Спасибо.
1. Можно управления используя код событие (см. скриншот).
Для управления положением константой линии, нужно в событии диаграммы "Перед печатью" написать следующий код:
Item3.AxisValue = "3";
Где Item3 - имя константой линии, "3" - положение линии.
Чтобы определить имена добавленных константных линий, вам нужно перейти на вкладку редактора "Код" (если она отсутствует, то активируйте ее через контекстное меню вкладки страницы), при помощи поиска найдите переменные StiConstantLines - получится код вида:
public Stimulsoft.Report.Chart.StiConstantLines Item17;
public Stimulsoft.Report.Chart.StiConstantLines Item18;
Где Item17 и Item18 и есть имена добавленным вами константных линий.
В приложении два примера работы с констатными линиями.
2. Нужно настроить фильтрацию в графике. См. страницу 12 документации
Тоже обратил внимание тренды и журналы после изменения и сохранения как куда то исчезают ??????
Особенно при тиражировании из библиотеки .
Проект дает ошибку отсутствуют тренды и журналы в режиме исполнения .
Приспособился открываю перейти на тренд или журнал и сохраняю и так проделываю с каждым трендом ( журналом) .
И проект больше не дают в режиме исполнения ошибки отсутствие трендов и журналов .
Это происходит не всегда допустим чаще когда из библиотеки тиражирую объекты
с трендами и журналами .
Пропадают данные или сами тренды?
И зачем вообще так делать? Если вы хотите сохранять резервные копии (версии) проекта, то лучше для этого делать архивы проекта. Можно использовать специальное ПО:
https://exiland-backup.com/ru/
Добрый день.
Фильтрацию настроила, отрисовка графиков правильная, но детализация по циклам не фильтруется, а на каждый цикл выводится за весь период отчетаВложение 45848Вложение 45849Вложение 45850Цитата:
2. Нужно настроить фильтрацию в графике
Детализая в Detail бэнде? А в нем настроена фильтрация?
А если и в Detail бэнде настраиваю фильтрацию, то график второго цикла не отрисовывается и детализация идет только по первому циклу. Фильтр в детализации я ставила такой же, как и для графика, т.е.график_давления.Время>данные_цикла.Начало_цикл а &&график_давления.Время<данные_цикла.Конец_цикл а. Или в этом и ошибка, нужно поставить фильтр по номеру цикла?
Пример и скриншоты в приложении
Выбрал ступенька но не рисует, зависимость графиков может рисоваться ступенькой ??Подскажите как тут быть, СПС
Вложение 45854
Попробуйте включить настройку (см. приложение).
Сделала, как в примере отчета. Все отлично работает в первом цикле, на втором - график не отрисовывается, и детализация как в первом цикле.Вложение 45856[ATTACH=CONFIG]45857[/ATВложение 45858Вложение 45859Вложение 45860TACH]
В вашем примере в детализации тоже стоит фильтр, как и для графика. Если для детализации этот фильтр убираю, то график отображается, но детализация опять за весь период отчета, даже с событием Начало построения ... :confused:
Наш пример нормально строится?
Посмотрите внимательно на скриншоты в нашем сообщении.
Да, ваш строится правильно. В вашем примере отчет формируется за 1 цикл. А у меня циклов несколько в одном отчете. Без бенда детализации, только с графиком и данными цикла, отчет формируется правильно, как на скриншотеВложение 45864. А вот понадобилась детализация по каждому циклу и не получается.
Прошу прощения, я не обратила внимание, что в вашем примере отчет сформировался в несколько циклов. Посмотрю еще раз внимательнее.
Спасибо.
Спасибо, все получилось! В отчете при создании графика не назначила источник данных. Теперь все работает. Спасибо за ваше терпение и оперативность.
По ступеньке вопрос закрыт - у обоих аргументов назначил ступенька,
еще один вопрос - делал как тут https://insat.ru/blog/postroenie-grafika-zavisimosti/ но у меня иногда остаются предыдущие тренды - то есть новый рисуется на старом
Вложение 45871
Подскажите как это победить
У вас формируются новые Начало и Конец за которые строить тренд?