Многие, слышал, стремятся отказаться от ЭКМ, переходят к аналоговым датчикам, типа таких:
https://owen.ru/product/preobrazovat...kh_pd100/price
Короче, Вы не собираетесь последовать их примеру?
Вид для печати
Многие, слышал, стремятся отказаться от ЭКМ, переходят к аналоговым датчикам, типа таких:
https://owen.ru/product/preobrazovat...kh_pd100/price
Короче, Вы не собираетесь последовать их примеру?
Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.
Мне вот кажется аналоговые датчики менее чувствительны к вибрации по сравнению с ЭКМ, обладают большей перегрузочной способностью(можно найти которые выдерживают десятки ВПИ), короче, может получиться гораздо надёжней, а цены вполне сопоставимые с ЭКМ и я так понимаю у вас там ПР присутствует(может обладать аналоговыми входами), но даже они не обязательны, есть датчики с RS485(есть и у Овена), можно и по сети их связать!
Представим такую ситуацию: не дай Бог какие проблемы могут возникнуть, сигнал аналогового датчика завёл в Мастерскаду и всё, кури бамбук, можно будет проследить всю динамику изменения давления(применительно к вашему случаю), с дискретным датчиком мы такого не получим никогда:
Вложение 49769
Вложение 49770
Вложение 49771
Прислушайтесь к Сергею0308. программа для ЭКМ состоит из одного ключевого элемента - RSтриггера, но то что ЭКМ подвержен, и я бы сказал очень сильно подвержен к вибрации - это факт. За непроизвольное включение или самопроизвольное выключение насоса Вас не похвалят. А непонятные гидроудары, вибрация от рядом стоящего оборудования - это тоже факт.
Полностью согласен. Но, заказчик уже смонтировал ЭКМ оказывается и залил туда глицирин (Там советчиков очень много которых не переубедить). Теперь я даже напрягся. Придётся задержки ставить, чтобы не было провалов.
Антидребезг на TON и TOF + RS триггер?
Вложение 49776
Может так попроще, в 1,5 раза меньше ФБ?!
Вложение 49778
И я ранее ещё и такое предлагал:
Вложение 49779
Способное работать в условиях сильных помех, где даже несколько помех(ошибок) подряд не приводят к сбою(ложному срабатыванию).
Вложение 49780
Надо попробовать. Спасибо.
Позволю себе осмелиться и взять слово "советчика".В моём случае: При работе установки и возрастании давления масла, ЭКМ входит в режим уже с дребезгом и вышепредложенные схемы....ну, простите, ни как не подойдут, т.к. им нужно "продержать" сигнал хотя бы установленное на TONе время. Решил задачу проще простого (с помощью пресловутого RSтриггера)
Вложение 49796