Э-э... как то слабо представляю ситуацию когда в шкафу надо часто менять автоматы. :)
Вид для печати
Да нормально там всё задумано, если ещё и переднюю панель перед автоматами сделать съёмной, это же наверно идеально получится, а мозги надо беречь, на всё не хватит, так наверно конструкторы думали?!
А зачем так автоматы крепить, в шкафу места нет?
Инфа к размышлению - контакты автоматических выключателей положено периодически подтягивать ;)
А сами автоматы в ответственных цепях ещё и тестируют (прогружают).
Опять же периодически.
Меж собой встречаются не только теория и практика, но и проектирование с эксплуатацией.
Вывод: "применяй, но осторожно!".
Шкаф управления котельной на 10 МВт.
Вложение 28018
Вложение 28019
Вложение 28020
Вложение 28021
Вложение 28022
Вложение 28023
IEK на 10 МВт не фонтан, грибок не высоко расположен?
То есть на ПЛК денег не жалко было, но решили на спичках сэкономить.
Частенько альтернатива ПЛК обходится дороже в разы... Да и функционал убогий в итоге.
Бросает Вас из крайности в крайность:).
Здравствуйте!
Прощу "судить и жаловать" ))
Щит управления котельной с 2-мя котлами твердотопливными(поддержание "обратки" с помощью КЗР, сигнализация аварийных режимов),
управление 5 насосами(2 котловых и 3 нагрузки) и температурой в цеху при помощи АВО(в кол-ве 6 шт).
Вложение 28982
Вложение 28983
Вложение 28984
А не могли вы юзер мануал в саму панель запихать? Щас все так делают. У меня даже в телеке в коробке был листок, где инструкция, как распаковать и включить, а остальное - когда нажмешь кнопку со справкой.
А еще - блоку питания тесно, и наверное, жарко. Не любят они этого.
Добрый день, коллеги автоматизаторы!
Демонстрируемый проект Hiromatik_а подкупает аккуратностью изготовления, а это один из показателей
продуманности всех деталей. Желаю авторам удачи и реализации проекта в других организациях.
С уважением
Есть в панельке мануал. на щите инструкция для истопников- они боятся панель трогать))
У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.
А что за выключатель. Рестарт СПК ... это фишка связанная с надежностью ОВЕН СПК105? :)
Кстати, на модуле 16Р: 9 и 10 реле срабатывают вместе, хотя должен срабатывать только 9 или 10 канал(((
Написано :-"после затопления следить за состоянием насосов К1 и К2." А чего следить за ними их же затопило;)
, или котельная такая подводная ?
И за такое "всовывание" блока питания надо руки оторвать .
да и модули смонтированы так, что сложно будет подлезть к выводам при ремонте. Налицо ещё бездумное увлечение кабельными каналами. Разработчики панели оператора с их расположением кабеля с разъёмом сзади явно не сталкивались с щитовым оборудованием. Можно конечно это нивелировать сильным перегибом кабеля, что мы и видим. Индикаторы какой фирмы? Если IEK, то сразу в мусорную корзину, т. к. в темноте состояния отличаются только градацией яркости из-за наводок. Маркировка далеко не везде, да и два преобладающих цвета монтажных проводов явно не в пользу ремонтопригодности. Какой смысл было выводить кнопку перезапуска, да ещё и с примитивным ключом? На дверь щита лучше бы установили хороший замок и там бы уже кнопочку ставили. Щит я так понимаю из консервной жести, если тоже IEK. Эргономика расположения переключателей и дисплея хромает. Мелкий шрифт под переключателями наряду с большим шрифтом тоже решение плохое. Инструкция на пол-щита это что-то. Должно быть и так всё понятно из многого, что там описано, если взглянуть на нормальный щит. В общем на 3 из 10 моя оценка.
резисторы на МВ***А "красиво"
как писал ранее- котлы твердотопливные, соответственно их нужно затапливать(разжигать дровишки). следить- что работают, так как включение насоса при холодном котле, происходит при нажатии кнопки запуск и он работает в этом режиме 30 минут и коли котел не был затоплен(истопнику в голову что то вдарило и он решил не топить), то насос отключается, а так же отключается с задержкой по времени, когда котел перестают топить..
по блоку питания. вы считаете места мало для него? от кабельного канала со всех сторон отступает на 7мм. подключение проводов трудностей не вызывает, так же как и смена БП..
Между модулями и кабельным каналом 2,8 см минимум. на других щитах такое же использую расстояние, при монтаже модулей. приходилось и менять- проблем не испытывал. в чем может быть сложность в отсоединении клемм от модуля и отведения в сторону?
Что вы подразумеваете под "безумным увлечением" кабельными каналами?
Сильный перегиб для вас это сколько- 6 диаметров кабеля или 8?
Индикаторы ТДМ- и они дают наводку, но и на нуле частенько бывает до 20 вольт.. отсутствует заземление в здании и много сварочного оборудования. при работе от генератора и по завершении рабочего дня- наводок нет.
на момент когда делалось фото- маркировка действительно отсутствовала на некоторых проводах( причина банальна- отсутствие КМ-ок с нужными цифирями, приехали спустя 2 недели после монтажа).
синим цветом провода для нуля и -24В, белым все остальное. при наличии маркировки, в чем сложность ремонта???
Щит ТДМ- из какой жести его делают не в курсе. Но то, что крепкий - однозначно.
В чем "хромание эргономики", поделитесь будьте добры? или наведите на литературу в коей можно почерпнуть сии сведения...
Щит закрыт на ключ. и доступ к нему истопникам закрыт, так как в нем не составит труда выключить автомат сигнализации, которая срабатывает когда они не выдерживают заданные параметры. поэтому и ключ рестарта на панели. про то что это не в виде кнопки- нужно объяснять?
Инструкция на "пол щита" писана для местных истопников и их "главнокомандующего" по просьбе заказчика. Людям , которые делали систему отопления- не составило труда разобраться, что зачем и почему и без инструкций..
Щит управления "приточкой"(2400 м3/ч) с электрическим нагревом и 2-мя вытяжными. при включении одной из "вытяжек" включается "приточка". Производительность "приточки" регулируется включением 1-го или 2-х вентиляторов.
На данный момент система смонтирована и работает без нареканий со стороны заказчика.
Вложение 29006
Вложение 29007
печатаю на "самоклейке" пластиковой в салонах печати..
стараюсь печатать только на ПВХ пленке Xerox..
перед наклейкой протираю спиртом и прогреваю место наклейки феном чутка.. может поэтому не отклеиваются даже спустя 2 года..
а вот LOMOND отклеивается уже через 1-2 месяца, в зависимости от условий где стоит щит..
на одной котельной частной, раз в неделю уборщица протирает щит влажной тряпкой- был там на прошлой неделе- все наклейки держатся отлично(максимальный размер используемой наклейки 35х65мм)..
а вот как будет к СОЖу или керосину противостоять- не знаю..