Ошибка появляется если установлена галочка "Внешний регулятор". Вы можете снять ее.
Вид для печати
Ошибка появляется если установлена галочка "Внешний регулятор". Вы можете снять ее.
Не совсем понял что значит снять галачку. Остальные ведь регуляторы настроенв точно так же, но ожибки темне менее не выскакивают.
Эту ошибку мы исправили, но настройку "Внешний регулятор" все равно надо отключить.
Все равно не понял как мне быть. У меня все регуляторы используются внешние, если я уберу галочку, то я тогда не смогу передать со SCAADA системы параметры ПИД регулятора в контроллер.
Тогда просто обновите MasterSCADA - отправьте запрос на обновление на scada(собка)insat.ru
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Для контроля влажности есть "сухой" и "увлажненный" термопреобразователи. Но технологов это не устраивает.
Им подавай готовый результат. Каким образом в Скаде это реализовать?
Ошибка была исправлена вчера
Добрый день. Имеется ли возможность при запуске системы в режим исполнения при старте показывать логотип компании?
Можно. Система - Режим исполнения - Настройки - Стартовая заставка.