Что с проверкой ?
убедитесь, что в настройках ТРМ у Вас в меню r485 в параметре b.ord стоит значение MSb.
Вид для печати
Это я сразу поправил, но не сработалоВложение 88894
Открыл руководство ТРМ10, уставка SP по адресу 0х100B или 4107 Вложение 88895
Странно, у меня другой адрес в документацииВложение 88896, попробовал Ваш вариант - тоже ни как Вложение 88897
Ладно, соберу сейчас инвентарь и поеду сежжу в ОВЕН на Авиамоторную, давно у них не был:)
Возможно имеет место смещение адресов. Иногда адресация регистров начинается 0, иногда с 1. Попробуйте для верности прочитать int\word регистр с заведомо известным значением. Например 1008 или 1011 hex.
Да норм там все с адресами. kondor3000 все правильно сказал
0000BE42 -> 6.825164e-041
42BE0000 -> 95 (real)
Колеги, доброе утро! Раскажу что получилось после визита в Техпподдержку ОВЕН. Если коротко то снова поменяли Trast_Modul на Native в вкладке Universal Modbus device вот скрин с онлайна Вложение 88910 и Real input module Вложение 88911/ Больше ничего не меняли и все заработало. Почему у меня не работало при тех же настройказ не понятно, причем я пробовал это соединения на 2 разных контроллерах одной и тойже серии:confused:
А Вы посмотрите чем отличается input register от holding register?
Вот все варианты, которые можно получить, блок должен читаться и 3 и 4 функцией, Вложение 88918
так что Холдинг или Инпут без разницы. ТС просто что то не доделал (не перезагрузил ТРМ10, после установки последовательности байт)
И с новыми (старыми) модулями бардак на сайте, по одному руководству ТРМ10 уставка 512 (200) адрес, по другому 4107 (100B) адрес https://docs.owen.ru/product/trm10/9...9#topic-113769