проблема с электродами скважины у сау-2м
Проблема с прибором САУ-М2
Скажите, есть ли какой-то способ защитить электрод минимального уровня воды, находящийся постоянно в воде в скважине, непосредственно на насосе, от известковых отложений, образующихся там постоянно. Из-за этих отложений приходится постоянно увеличивать потенциал ручкой управления, и в конце концов прибор перестаёт блокировать насос даже при полном исчезновении воды в скважине. Результат: насос сгорает.:mad:
Есть-ли способ электронной защиты от этих наростов, что-бы не пришлось каждые 3 месяца вытаскивать насос и чистить электрод?
нет, только на электроде "низ"
нет, известь или ещё какая-то соль выседает на электроде "низ", расположенном рядом с общим электродом, и отвечающем за фиксацию момента ухода уровня воды ниже этих двух электродов. Материал электрода - пруток нержавейка 1.5мм.