Добрый день. У меня есть необходимость получения аналогового сигнала 4-20мА, при измерении давления от 0 до 25 Па. Подскажите имеется ли в линейке датчиков давления ОВЕН подходящий необходимым требованиям?
Вид для печати
Добрый день. У меня есть необходимость получения аналогового сигнала 4-20мА, при измерении давления от 0 до 25 Па. Подскажите имеется ли в линейке датчиков давления ОВЕН подходящий необходимым требованиям?
Вложение 90366
Информация с сайта owen
Давление то какое, в смысле, избыточное, вакуумметрическое, дифференциальное, может абсолютное?
Короче, это посмотрите:
Вложение 90389
Если я у датчика ПД150И-250П-809-1-Р изменю параметр Р4.05 нижней границы диапазона регистрации равный 0, а параметр Р4.06 верхней границы диапазона регистрации равный 25, смогу ли я получить необходимый мне аналоговый сигнал 4-20мА, при избыточном давлении 0-25 Па? Или на этом приборе такое невозможно?
Метран смотрите