Здравствуйте.
При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:
Вложение 90288
Скрин обзора ПЛК:
Вложение 90287
Вид для печати
Здравствуйте.
При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:
Вложение 90288
Скрин обзора ПЛК:
Вложение 90287
Добрый день.
По скриншоту видно, что из контроллера не был корректно удален проект наладки, используемый на нашем производстве.
Вы уже загружали в него проект из CODESYS?
До меня ПЛК был в работе в другом отделе около месяца.
Когда контроллер попал ко мне, я видел наличие этой тестовой программы. После этого пару раз загружал в ПЛК проект.
Хорошо.
Откройте веб-конфигуратор, перейдите на вкладку Система - Резервная копия. Нажмите кнопку Выполнить сброс.
Если после сброса в контроллере снова окажется "тестовая программа", то в ее веб-визуализации нажмите кнопку Сброс на заводские.
После этого ПЛК перезагрузится; далее можно будет менять его сетевые настройки, и они будут сохраняться после перезагрузки.
Если что-то не получится - свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) или с support@owen.ru