Добрый день, для визуализации мнемо схемы требуется индикатор с тремя состояниями: включено, выключено, авария. Можно ли это реализовать через макрос чтобы он вызывался через сетевую переменную из реле?
Вид для печати
Добрый день, для визуализации мнемо схемы требуется индикатор с тремя состояниями: включено, выключено, авария. Можно ли это реализовать через макрос чтобы он вызывался через сетевую переменную из реле?
Подскажите какой элемент в этом индикаторе является управляющим? Чтобы отслеживать состояние нужного мнение регистра, нужно будет указать в дин адресе регистр данного макроса?
Для начала запустите в эмуляции и посмотрите как работает.
Индикатор состоит из наложенных 8 индикаторов разного цвета и с разными битами одного регистра, его можно разгруппировать, поменять регистр (бит регистра или бит видимости) или цвет и сгруппировать обратно. Можно скопировать в другой проект.
Разобрался как работает индикатор, единственное остались вопросы по тому как это применить в проекте. Эта индикация нужна для отслеживания значений с цифрового дисплея и нажатий на клавиши там не будет. Еще не понятно какую память задействует данный индикатор,регистры необходимые для его работы будут храниться в памяти панели?
Если вы заметили, то битовые переключатели изменяют цифры в регистре и наоборот. Каждому биту соответствует своё число.
Если регистр поменять например на 4х 512 (биты от 0 до 7) панель Мастер, то вы из реле будете управлять битами или числами в регистре 512, ПР слейв.
Начиная с PSW256 это внутренние регистры панели , если ПР мастер, то записывать числа ( биты) можно прямо в 256 регистр панели слейва.
Можно просто использовать стандартный элемент "Динамическое изображение"
Вложение 89277
Здесь регистр управления для примера 4х512
Если трем состояниям: включено, выключено, авария соответствуют простые числа 0, 1, 2
то в настройках нужно загрузить три разных цветных кружочков/прямоугольников и т.д
Вложение 89278
И будет Вам счастье