Есть ли возможность реализации проекта на основе СПК210-10-CS и ПЛК210-04, где СПК выступает в качестве панели и в ней реализован проект визуализации, который опрашивает ПЛК210 с основным проектом установки?
Вид для печати
Есть ли возможность реализации проекта на основе СПК210-10-CS и ПЛК210-04, где СПК выступает в качестве панели и в ней реализован проект визуализации, который опрашивает ПЛК210 с основным проектом установки?
Добрый день.
Да, конечно.
Но, вероятно, проще будет вместо СПК использовать веб-панель ВП110:
https://owen.ru/product/vp110
Тогда визуализацию можно разработать прямо в проекте ПЛК, и не потребуется настраивать обмен между ним и панелью (панель будет отображать веб-визуализацию ПЛК).
Нет понимания как именно настроить обмен между СПК210 и ПЛК210 в таком случае. Может быть есть где об этом почитать? Использование СПК это требование заказчика
Вероятно, самым простым вариантом будет использование сетевых переменных.
См. п. 2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf