Добрый день!
Ситуация следующая:
На входы 20 и 21 заведены два индуктивных датчика.
Когда на вход 20 или 21 приходит сигнал - всё штатно. Если же они приходят вместе, то модуль ввода отображает их как 0 (на входах 24В, измеряли)
Как только обратно пропадает сигнал с 20 или 21, и остаётся один из них - сигнал появляется.
Питание датчиков внешнее от блока питания 24В (от него же, непосредственно, запитана и сама колодка)