Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.
Вид для печати
Здравствуйте,
ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
ПО переустанавливал.
Может фильтр антидребезга нужно выключить?
Не помогло (((.Вложение 85379
Есть подозрение, что ко второму быстрому входу подключена переменная булева типа. Отсюда и ошибка
На 1 входе дискретный сигнал.
Так выложите проект, чтобы все убедились, в смысле, если Вы хотите решить проблему, а не просто поболтать!
Если используете энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу. Переменную счётчика привязать в первому входу.
Видео подключения энкодера для ПР103 https://rutube.ru/video/05f60bffe92e...9742ad488361a/
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Надо всего было мышку на крестик поставить и подсказка.
Перед изменением работы входа разорвать связь с переменной.